Frage: Soll man bei der ursprünglichen Inbetriebnahme zuerst die Rohrleitungen entlüften oder sie erst testen?

2016-01-31View Original

Thread Content

Soll man bei der ursprünglichen Inbetriebnahme zuerst die Rohrleitungen entlüften oder zuerst Hydrauliktests durchführen?
Reply #22016-01-31
Druckprüfung ist ein Teil des Bauprozesses, Reinigung ist ein Schritt bei der Inbetriebnahme.
Reply #32016-02-01
Die Durchlüftung ist abgeschlossen, nach dem Drucktest wurden Lecks behoben – wie werden nun die übrig gebliebenen Schweißreste oder Verunreinigungen beseitigt? :lol
Reply #42016-02-01
Der letzte Schritt bei der Projektabwicklung ist die Durchführung von Druckprüfungen und Dichtheitsprüfungen, die von dem Bauunternehmen durchgeführt werden. Aber die Produktionsstätten halten aus Vorsicht während des Dampfreinigungsprozesses den Druck ebenfalls hoch
Reply #52016-02-01
Druckprüfungen sind die Aufgabe des Bauunternehmens, Leerblasen und Dichtigkeitsprüfungen gehören zum Aufgabenbereich des Auftraggebers
Reply #62016-02-01
Zunächst werden Druck- und Dichtheitsprüfungen durchgeführt, in der Regel von der Baufirma. Bei Druckrohren muss außerdem ein örtliches Prüfinstitut vor Ort prüfen. Natürlich muss auch der Eigentümer mitwirken und die Arbeiten überwachen. Nach erfolgreichem Abschluss der Druckprüfung ist es die Aufgabe des Eigentümers, das Rohr systematisch zu entlüften
Reply #72016-02-01
Zuerst wird ein Dichtheitstest durchgeführt; erst nach Bestehen dieses Tests darf mit der Reinigung und dem Probelauf begonnen werden. Es handelt sich um zwei Phasen, für die unterschiedliche Verantwortliche zuständig sind.
Reply #82016-02-01
Zunächst wird ein Wassentest durchgeführt. Wenn dieser erfolgreich ist, wird mit etwas Wasser das Schmutzige in den Leitungen herausgespült (das kann auch als Wasserspülung bezeichnet werden). Anschließend erfolgt eine Reinigung mit komprimierter Luft. Dabei werden nicht nur Schweißreste und andere Verunreinigungen beseitigt, sondern auch das bei dem Wassentest verbliebene Wasser getrocknet.
Reply #92016-02-01
Zuerst wird der Druck getestet, anschließend erfolgt die Entlüftung – das ist in den Vorschriften vorgesehen
Reply #102016-02-01
Man sollte zunächst einen Drucktest durchführen – es ist unvermeidlich, dass bei einigen Schweißstellen Lecks auftreten. Wenn die Überwachung der Baustelle nicht ordnungsgemäß erfolgt, können Probleme mit der Auswahl der Rohrteile entstehen. Diese Probleme werden im Rahmen des Drucktests erkennbar.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.