HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Interlocks nicht deaktiviert

2016-02-01View Original

Thread Content

Was ist der Unterschied, wenn es als Priorität gesetzt wird und die Reset-Priorität nach der Interlock-Operation ausgeführt wird? Wie versteht man ein NAND-Gatter? Gibt es irgendwelche Diagramme, die das leichter verständlich machen, oder welche Bücher?
Reply #22016-02-01
Ich weiß ein wenig davon, aber ich schätze, ich kann es dir nicht klar erklären. Ich hoffe, ein Experte tritt in Erscheinung
Reply #32016-02-01
http://bbs.hcbbs.com/thread-490144-1-1.html
Reply #42016-02-01
Priorität der Setzung bedeutet, dass beim gleichzeitigen Wert 1 an den Eingängen für Setzung und Reset der Ausgang den Wert 1 annimmt. Priorität der Reset-Funktion bedeutet hingegen, dass der Ausgang den Wert 0 annimmt. Ein Invertiergerät fungiert im Grunde genommen als Umkehrschalter
Reply #52016-02-01
Dieser Beitrag wurde zuletzt von HEJIYUER am 1.2.2016 um 23:47 bearbeitet. Als praktisches Beispiel: Wenn der Flüssigkeitsstand zu hoch ist, wird eine Sicherheitsfunktion ausgelöst, die die Zufuhrventile schließt. 1. Priorität bei Setzen: LAH – Die Ventile sind geschlossen. Wenn Sie den Reset-Knopf drücken (Reset bedeutet Öffnen der Ventile), kann das Ventil nicht geöffnet werden, solange LAH weiterhin aktiv ist – denn LAH hat Vorrang, da es in einem aktiven Zustand ist. Man muss unbedingt warten, bis LAH verschwunden ist, bevor man den Reset-Knopf drücken und die Ventile öffnen kann. 2. Reset hat Vorrang, umgangssprachlich Raubkopier-Reset LAH – die Ventile sind geschlossen. Wenn Sie den Reset-Knopf drücken (Reset bedeutet Öffnen der Ventile), dann öffnen sich die Ventile unabhängig davon, ob LAH vorhanden ist – schließlich hat der Reset Vorrang. Bei der tatsächlichen Auslegung von Interlocks wird meist das Prinzip „Setzvorrang“ angewandt, denn: Sobald ein Interlock ausgelöst wird, muss zunächst sichergestellt werden, dass die Eingänge des Interlocks nicht mehr aktiv sind, bevor eine Rücksetzung des Interlocks – also die Wiederaufnahme des Betriebs – möglich ist. Andernfalls können Unfälle entstehen. Die Priorisierung der Setzvorgänge ist ebenfalls nützlich – beispielsweise bei der logischen Gestaltung von Alarmleuchten: (Es handelt sich dabei nicht um eine Konstruktion zur Prozesssicherung.) 1. Durch die Interlocks wird ausgelöst, die Alarmanlage ertönt. Wenn Sie auf „Stummschalten“ klicken, wird die Anlage wieder deaktiviert – sonst bleibt die Alarmanlage weiterhin aktiv ; Das ist eine Wiederherstellung durch Räuber. 2. Aber bei den Interlocksignallichtern sollte ein Design mit Priorität für den Aktivzustand verwendet werden: Solange die Interlock-Eingänge aktiv sind, bleibt das Alarmlicht auch dann eingeschaltet, wenn man die Reset-Taste am Lichtpanel betätigt – das ist unerlässlich. Denn der Zustand der Alarmleuchten muss mit dem Zustand vor Ort übereinstimmen; es darf kein „Räuber-Reset“ verwendet werden, da dies die Bediener in die Irre führen könnte. . . Nicht-Logikgatter – als Beispiel: Das Schmieröl muss auf eine bestimmte Temperatur vorgeheizt werden, bevor der Kompressor in Betrieb genommen werden kann. Wir setzen jedoch in der Regel nur einen Alarm bei niedriger Temperatur ein. In der Fahrlogik ist die Alarmmeldung auf dem Bildschirm TAL, doch die Bedingung für das Fahren ist: NOT TAL. Daher fügt man eine Invertierungslogik zu der Eingangssignale von TAL hinzu, um die Fahrbedingung zu erfüllen. @jiaguoyun @budaoweng123 @Großpferd mit großen Bogen
Reply #62016-02-03
Wenn Sie ein Buch benötigen, um sich ausführlich damit auseinanderzusetzen, dann kaufen Sie bitte „Grundlagen der digitalen Elektronik“, 5. Auflage, Verlag für Hochschulbildung. In diesem Buch werden in fünf Kapiteln ausführlich Flip-Flops erläutert. Ich empfehle Ihnen, dieses Buch zu kaufen – nachdem Sie den entsprechenden Inhalt gelesen haben, werden Sie alles verstehen

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.