Bei unserem Rekonstruktionsgerät: Bei niedriger Entlüftungstemperatur des großen Kältemittelkompressors ist das Beladen verboten – es wird ein Alarm ausgelöst

2016-02-01View Original

Thread Content

Der große Kältemittelkompressor hat die Modellbezeichnung JZVLGA193D. Beim Starten beträgt die Frequenz des Motors 40 Hz und die Drehzahl des Motors 2400 Umdrehungen pro Minute. Das Bedienpanel gibt plötzlich den Alarm „Niedrige Abgastemperatur – Beladung ist nicht zulässig“ aus. Hat eine niedrige Abgastemperatur etwas mit der möglichen Beladung zu tun? Ich verstehe diese Alarmbeschränkungen für die Wechselstromanlagen in Raffinerien und petrochemischen Anlagen nicht
Reply #22016-02-01
Zu diesem Zeitpunkt betrug die Abgastemperatur 30 Grad. Später wurde die Temperatur durch „Temperaturkalibrierung“ auf 35 Grad erhöht, bevor die Energieebenen hinzugefügt werden konnten
Reply #32016-02-01
Die Anlage verlangt 35 Grad, um belastet werden zu können? Ziemlich interessant
Reply #42016-02-03
Eine niedrige Abgastemperatur kann darauf hindeuten, dass zu viel Kühlmittel in den Einlass eingeleitet wurde – was für den Schraubenkompressor schädlich ist.
Reply #52016-02-05
Eine zu niedrige Abgastemperatur deutet auf eine niedrige Eingangstemperatur hin; bei weiterer Belastung könnte es zu einer Überkühlung kommen
Reply #62016-02-24
Eine niedrige Abgastemperatur deutet darauf hin, dass die Temperatur am Eingang des Kompressors niedrig ist oder es zu einer feuchten Kompression kommt. Dadurch kann es zu einem schlechten Trennen des Öls vom Gas kommen, was wiederum zum Austreten von Öl führen kann. Im schlimmsten Fall wird der Kompressor beschädigt

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.