【Prozessbedienung】Wasserschlag in der Kondenswasserleitung

2016-02-02View Original

Thread Content

Dieser Beitrag wurde zuletzt von Arbeiter 1985 am 16.02.2016 um 07:53 bearbeitet. Gibt es gute Lösungen gegen Wasserstöße in den Kondenswasserleitungen?
Reply #22016-02-02
Wasserschläge in den Kondenswasserleitungen entstehen in der Regel dadurch, dass die Menge an Kondenswasser in einer bestimmten Leitung zu gering ist. Die Leitung, in der dies der Fall ist, wird abgetrennt und das Kondenswasser wird separat abgeleitet.
Reply #32016-02-02
Das wird sicherlich durch zu große Temperaturunterschiede des Kondenswassers verursacht. 1. Es hängt davon ab, wie viele Mischungswege es gibt – wir sollten mindestens 150 geschlossene Entwässerungsgeräte haben. Die überwiegende Anzahl der derzeit verwendeten Geräte sind bimetallische Entwässerungsgeräte, die sehr zuverlässig funktionieren. Die Entwässerungstemperatur kann dabei angepasst werden. 2. Wir haben außerdem Kondenswasser von Heizern und Siedereinheiten. Bei den Siedereinheiten floss ursprünglich Kondenswasser aus Dämpfen mit einem Druck von 1,0 MPa zusammen mit Kondenswasser aus Dämpfen mit einem Druck von 0,4 MPa – dadurch entstand ein Wasserstoß. Später wurden diese Ströme getrennt, und alles funktionierte wieder normal. Auch gab es einmal einen Heizer, bei dem die Temperatur des Kondenswassers unter 60 Grad lag. Dieses Wasser vermischte sich mit dem Kondenswasser des Siedereimers, dessen Temperatur bei über 120 Grad lag. Dadurch entstanden starke Wellenbildungseffekte – später wurden die beiden Ströme wieder voneinander getrennt.
Reply #42016-02-02
Überwachen Sie den Druck und die Temperatur der einzelnen Kondenswasserleitungen. Falls die Unterschiede zu groß sind, sollte eine separate Entlastung vorgenommen werden. Das Kondenswasser soll außerdem in einem Pufferbehälter gesammelt und dort auf einen höheren Druck gebracht werden.
Reply #52016-02-03
Oben wurde bereits alles gesagt, was gesagt werden musste. Ich werde nichts mehr sagen. Tatsächlich ist es die unterschiedliche Temperatur, die das verursacht
Reply #62016-02-03
Man kann einen Schlagdämpfer installieren oder eine Rückflussverhinderung mit verzögerter Schließung einsetzen~~ Natürlich kann man auch jedes Mal die manuelle Entlastungsventil öffnen~~ Hehe
Reply #72016-02-15
Überprüfen Sie die Temperatur des zurückfließenden Kondenswassers, um festzustellen, ob ein großer Temperaturunterschied für den Wasserstoß verantwortlich ist. Während der Wartungsarbeiten kann das Wasser mit der höheren Temperatur in eine separate Leitung geleitet werden.
Reply #82016-03-03
Danke an alle. Unsere Entwässerungsanlage hat definitiv ein Problem – sie funktioniert fast nicht. Die Temperatur des zurückfließenden Kondenswassers liegt bei etwa 120 Grad

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.