Durchflussmesser mit Lochplatte zum Summiator

2016-02-03View Original

Thread Content

Warum ist die Übertragung vom Differenzdrucksender des Lochblechstrommessers zum Summiergerät nicht linear? Bei einer Eingangsspannung von 4 Milliampere zeigt der Summiergerät einen Wert von 0 an. Bei 20 Milliampere wird 3000 angezeigt. Der tatsächliche Vollbereich liegt bei 3000. Doch bei 8 Milliampere wird 1500 angezeigt – anstatt 750. Bei 12 Milliampere wird 2100 angezeigt, und bei 16 Milliampere 2600. Was ist da los? (Der Summiergerät wurde in den Modus „nichtlineare Differenzdruckübertragung“ eingestellt.)
Reply #22016-02-03
Von dem Differenzdrucksender des Lochblechstrommessers zum Summiergerät ist die Verbindung nicht linear
Reply #32016-02-03
Die Ausgabe des Differenzdrucksenders des Lochplattemassentesters an den Summierer folgt keinem linearen Verhältnis, sondern einem Quadratwurzelverhältnis.
Reply #42016-02-03
Der Zusammenhang zwischen dem Differenzdruck an der Lochplatte und dem Durchfluss ist quadratisch, daher sollte entweder am Sender oder am Summiergerät eine Quadratwurzelbildung erfolgen. In Ihrem Fall wird bei dem Summiergerät die Quadratwurzel gebildet, weshalb das eingegebene 4-20mA-Signal nicht linear mit dem angezeigten Wert übereinstimmt.
Reply #52016-02-13
ΔP, was auch immer das ist – ich weiß es auch nicht. Bitte, Experten, helft mir!
Reply #62016-02-13
ΔP, was auch immer das ist – ich weiß es auch nicht. Bitte, Experten, helft mir!
Reply #72016-02-17
Die für den Summator gewählte Eingabemethode ist der nichtlineare Differenzdruck – standardmäßig wird dabei die Quadratwurzel verwendet. Im 4. Stock ist das richtig
Reply #82016-02-18
Für die Berechnung gibt es eine Option zur Auswahl des Eingangssignaltyps – wählen Sie entweder „Quadratwurzel der Durchflussmenge“ oder „Quadratwurzel des Differenzdrucks“. Wählen Sie auf keinen Fall die lineare Option!
Reply #92016-02-18
Für die Berechnung gibt es eine Option zur Auswahl des Eingangssignaltyps – wählen Sie entweder „Quadratwurzel der Durchflussmenge“ oder „Quadratwurzel des Differenzdrucks“. Wählen Sie auf keinen Fall die lineare Option!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.