Thread Content
Unser Unternehmen verwendet zur Wärmeübertragung Dampf mit einer Menge von 10 kg bei einer Temperatur von 200 Grad. Dieses Verfahren wird bereits seit 7 Jahren angewandt. Inzwischen treten an der Oberfläche allmählich Lecks auf. Zudem ist die Außenhülle einiger Rohre durch Korrosion uneben geworden. Ich frage meine Kollegen: Welche Maßnahmen ergreift ihr, um das Korrosionsverhalten zu verringern?
Ich denke, das ist eine Korrosion unter der Dämmung – es ist wichtig, zu verhindern, dass Regenwasser in die Dämmung gelangt.
Ich bin in der Region Guangdong – das Klima dort ist feucht. Auch wenn man die Leitungen mit Bitumenplanen und Aluminiumbehältern abdichtet, kommt es dennoch zu der Korrosion, von der ich spreche
Das ist in der Regel eine Folge von Abrieb- und Korrosionserscheinungen. Es gibt keine besonders guten Lösungen – man muss entweder auf chemische Mittel verzichten oder die Leitungen ersetzen!
Die Heizrohre müssen nach der Fertigstellung ordnungsgemäß vor Korrosion geschützt werden. Nach längerer Zeit müssen sie dann ersetzt werden – bei Ihrem Rohr ist das bereits seit 7 Jahren der Fall. Nach 7 Jahren Nutzung des Geräts weißt du auch, wie es aussehen wird
Die Hauptursachen für diese Korrosion sind die durch periodisches An- und Ausschalten verursachte Sauerstoffkorrosion sowie die elektrochemische Korrosion. Der Einsatz von Rohren mit dicker Wand oder aus Edelstahl kann die Lebensdauer erheblich verlängern.
1. Die Rohrleitungen werden mit hitzebeständiger Korrosionsschutzfarbe besprüht. 2. Achten Sie auf die Bauqualität des Dämmstoffs und der Außenbleche, um eine Korrosion unter der Dämmschicht zu verhindern.
Korrosion unter der Isolierschicht – man sollte prüfen, ob das Isoliermaterial Feuchtigkeit aufnimmt, ob die Wärmeversorgung kontinuierlich funktioniert und ob die Schutzbeschichtung an den Rohrleitungen intakt ist. All das kann dazu führen, dass es zu einer äußeren Korrosion kommt.
Zunächst werden Reparaturmaterialien verwendet, um Korrosionsdefekte zu beheben. Anschließend wird eine hochmolekulare Isolierschicht aufgetragen, um Korrosion und Wärmeverluste zu verhindern. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, herkömmliche Isolierschichten zu verwenden, die Wasser aufnehmen und dadurch korrodieren können. Man kann die Rohre auch ansprechender gestalten. Einfach ausgedrückt: Mehrere Schichten können sowohl vor Korrosion schützen als auch wärmeisoliieren.
Danke, ich verstehe jetzt, wie es zu machen ist. Beim Anschließen der Rohre muss man in Zukunft unbedingt auch auf die Korrosionsbeständigkeit achten
Man kann auf doppelseitig emaillierte, korrosionsbeständige Rohre ausweichen!