Thread Content
Heute hat mich der Meister gefragt, wie man am Feldsender erkennen kann, ob die Messungen genau sind – das hat mich völlig verunsichert. Ich wusste wirklich nicht, wie man das beurteilen soll. Ich bitte die erfahrenen Kollegen um Rat, danke
Nur eigene Gedanken ausdrücken; Im Betriebszustand bleiben die Werte in der Überschrift stets konstant, es gibt keine Schwankungen ; 2、Wert auf Null setzen ; 3、Überlastung ; 4. Immer langsam ansteigen oder sinken ; Im Vergleich zur Vor-Ort-Tabelle?
Wenn es sich um besonders wichtige Parameter handelt, kann man gleichzeitig einen Wert am Boden festlegen; bei den Inspektionen kann dieser dann mit dem Wert auf der DCS-Seite verglichen werden.
1. Vergleich ; 2. Schätzung. . .
Ist das ein Drucksensor? Wenn dem so ist, dann bedeutet das, dass der Sicherheitsventil als Wurzelventil fungiert. Anschließend sollte der Drucksensor abgebaut und mit der Umgebungsluft verbunden werden, um zu überprüfen, ob der Wert bei Null liegt. Wenn das der Fall ist, gibt es im Allgemeinen kein Problem. Falls man dennoch unsicher ist, sollte aus Gründen der Verantwortung ein Druckkalibrator verwendet werden, um bei 0%, 25%, 50%, 75% und 100% zu prüfen, ob die Werte mit dem Messbereich des Sensors übereinstimmen
Es ist nicht möglich, das zu erkennen; man kann es nur mit den entsprechenden Werten an der nahegelegenen Erdoberfläche vergleichen oder anhand anderer Parameter der Prozessleitungen berechnen
Ob der Transmitter präzise misst oder nicht, kann nur durch Vergleich mit einer Standardquelle festgestellt werden; Doch durch Vergleiche mit relevanten Oberflächen in der Nähe oder durch Berechnungen anhand anderer Parameter der Prozessleitungen kann festgestellt werden, ob der Anzeigewert des Transmitters korrekt ist.
Der Meister fragt dich: Was bringt es, hierherzukommen und Fragen zu stellen? Er prüft dein Wissen über die Technik. Wie hoch ist dieser Messwert ungefähr? Wenn er über dem natürlichen Wert liegt, gibt es ein Problem.
Das ist wohl reine Erfahrungssache – wenn man Ihnen neue Betriebsbedingungen gibt, kann man doch nicht anhand eines standardmäßigen Messverfahrens entscheiden, ob diese Bedingungen korrekt sind oder nicht
Bei der Konstruktion muss es Standardwerte geben, nämlich den Betriebsdruck, die Betriebstemperatur sowie den Schließdifferenzdruck des Ventils. Es ist wichtig, sich diese Werte zu merken, um besser beurteilen zu können, ob die Anzeige des Transmitters in Ordnung ist. Wenn es nur darum geht, zu prüfen, ob der Transmitter in Ordnung ist – ohne Vergleiche –, dann sollte man überprüfen, ob die Stromversorgung funktioniert, ob der Transmitter Alarme auslöst, ob es Lecks in den Druckleitungen gibt und ob die Anfangsventile geöffnet sind. Zudem sollte der Transmitter einseitig unter Druck gesetzt werden, um herauszufinden, welche maximalen und minimalen Werte auftreten. Unter normalen Bedingungen sollte der Transmitter nach diesen Überprüfungen keine Probleme haben – es sei denn, die Einstellungen der Messskala sind falsch; in diesem Fall muss mit einem 375-Tool nachgesehen werden. Auch wenn die Messskala des Transmitters nicht mit der des DCS übereinstimmt, ist das ein Problem. Nur zur Information.
Bei der Planung des Umfelds des Transmitters muss unbedingt ein Vor-Ort-Messgerät vorhanden sein, also ein Druckmesser oder Temperaturmesser, mit dem verglichen werden kann!
Schalten Sie die Ventile aus und prüfen Sie, ob der Wert wieder auf Null zurückgeht. Dann gibt es noch das Druckmessgerät – doch in den meisten Fabriken gibt es so etwas nicht