Thread Content
1 Öffnen Sie das Hauptventil, öffnen Sie das Ausgleichsventil, schließen Sie den Abwasserkanal und er kehrt nicht auf Null zurück. 2 Schließen Sie das Hauptventil, öffnen Sie den Abwasserkanal, öffnen Sie das Ausgleichsventil und es kehrt auf Null zurück. Was ist der Grund? Ist es der Grund für die Fünfventilgruppe? Ich habe das gesamte Abwasser und andere Dinge abgelassen.
Meiner persönlichen Meinung nach sollte das Hauptventil geschlossen werden, dann das Ablassventil geöffnet werden, um es abzulassen und zu schließen, und dann das Ausgleichsventil geöffnet werden, um zu sehen, ob es auf Null zurückkehren sollte. Wenn er nicht auf Null zurückkehrt, muss er angepasst werden.
Ist es für mich nicht in Ordnung, das zu tun? Können Sie es bitte erklären?
1. Schließen Sie die Über- und Unterdruckventile der Fünfventilgruppe, öffnen Sie das Ausgleichsventil und stellen Sie die Instrumentenanzeige auf Null zurück.; 2. Oder schließen Sie die Über- und Unterdruckaufnehmer an der Fünfventilgruppe, öffnen Sie das Ablassventil zur Atmosphäre und die Instrumentenanzeige kehrt auf Null zurück. ; Voraussetzung ist, dass das Druckrohr direkt dem Medium zugewandt ist oder keine Migration stattfindet.
Ihre 1 wird nicht auf Null zurückgesetzt. 2 kehrt auf Null zurück. Warum ist das so?
Gratulanten um Hilfe bitten{:3_63:}
Erweitern Sie selbst Ihr Verständnis für die Rolle jedes Ventils
Darunter ist eine Nulldrift unter Normaldruck und unter Druck zu verstehen. Die Druckmembran weist Abweichungen für unterschiedliche Druckübertragungen auf.
Junge, träumst du? Versuchen Sie bei geöffnetem Hauptventil, die positiven und negativen Druckunterschiede mit dem Ausgleichsventil auszugleichen? Beim Öffnen des Hauptventils herrscht ein Differenzdruck, und der Druck des Ausgleichsventils ist nicht so schnell. Daher ist es im Allgemeinen notwendig, das Wurzelventil zu schließen.
Das ist es! Ich habe gerade das Hauptventil geschlossen und das Ausgleichsventil geöffnet und es ist tatsächlich auf Null zurückgekehrt. Wenn sowohl der Hoch- als auch der Niederdruck 10 kg betragen, entsteht dann aufgrund der Abweichung der Hoch- und Niederdruckmembranen ein Differenzdruck?
Was bedeutet Nulldrift? Ich bin ein Neuling^_^
Ich kann das nicht im Detail erklären, Sie können es selbst überprüfen. Um die von Ihnen gestellte Frage zu erklären, kann man einfach verstehen, dass unter atmosphärischem Druck der von den beiden Membranen erzeugte Differenzdruckwert als Null definiert ist. Wenn der Druck den Betriebszustand erreicht und der Differenzdruckwert von dem von Ihnen kalibrierten Wert abweicht, wird er als ungleich Null angezeigt. Zu diesem Zeitpunkt müssen Sie den Nullpunkt neu kalibrieren, der unter den Betriebsbedingungen vorherrschen soll.
Sind Sie sicher, dass Sie das Druckventil an der Fünfventilgruppe des Instruments schließen? Das Gerät kehrt nicht auf Null zurück, wenn das Ausgleichsventil direkt unter Druck geöffnet wird. Wenn Sie die zweite Betätigung drücken, um auf Null zurückzukehren, und die erste Betätigung nicht auf Null zurückkehrt, ist dies nicht möglich, es sei denn, es liegt ein Problem mit der Ventilgruppe vor oder diese ist blockiert.
Die neueste Umgehungssoftware, Freegate, ist super einfach zu bedienen! ! ! pan.baidu.com/s/1eShRiIA
Die neueste Umgehungssoftware, Freegate, ist super einfach zu bedienen! ! ! pan.baidu.com/s/1eShRiIA