Die Überprüfung durch die Vorgesetzten ergab, dass das Labor explosionssicher sein muss. Doch bei der ursprünglichen Planung wurde nicht auf eine Explosionssicherheit geachtet. Selbst wenn die Analysegeräte explosionssicher wären, wäre das Labor dennoch nicht sicher. Wie kann dieses Problem behoben werden?
Die Frage ist ziemlich allgemein gestellt; es wird nicht klar, ob es um die Sprengschutzmaßnahmen für Gebäudestrukturen, Wände usw. oder um den elektrischen Sprengschutz geht. Gemäß den „Vorschriften für die Planung von Laborräumen in petrochemischen Zentren“ SH/T3103-2009, Abschnitt 11.1.5, müssen die Räume zur Analyse flüssiger Kohlenwasserstoffe, die Räume für Gasflaschen, die Reagenzlagerräume sowie die Räume zur Aufbewahrung von brennbaren und explosiven Stoffen gegen Explosionen gesichert sein. Die Steckdosen und Leuchten in diesen Räumen müssen ebenfalls explosionssicher sein. Die Leitungen, die durch Trennwände verlaufen, müssen abgeschirmt und dicht verschlossen werden. Zur Information.
Auch diese Frage erfordert von den Forumnutzern umfassende und detaillierte beste Antworten
Eine Überprüfung durch die Vorgesetzten ergab, dass das Labor explosionssicher sein muss. Vermutlich liegt das daran, dass dort oft viele Menschen sind – genauso wie in Kontrollräumen ist auch hier ein explosionssicheres Design erforderlich, insbesondere auf der Seite, die dem Gerät zugewandt ist. Persönliche Meinung.