Beim Beheben von Problemen mit Geräten vor Ort wird den Ingenieuren oder Fachleuten oft gesagt, dass die abgezogenen Kabel der Geräte unbedingt mit Isolierband umwickelt werden müssen. Dadurch wird verhindert, dass diese Kabel mit dem Gehäuse des Geräts oder anderen Teilen in Berührung kommen, die mit der Erde verbunden sind. So wird ein Kurzschluss im Schaltkreis des Geräts vermieden. Können mir bitte jemand genau erklären, warum das so ist?
Reply #22016-02-17
Das ist notwendig, denn bei einem Kurzschluss könnten die betroffenen Komponenten beschädigt werden, was zu erheblichen Verlusten führen würde
Reply #32016-02-17
Es ist gut, sich eine solche *Gewohnheit anzueignen – nach dem Entfernen der Fäden sollte man alles ordentlich verpacken. Aber das ist nicht absolut – mit der Entwicklung der Technologie verfügen einige Hersteller von DCS-Systemen bereits über Schutzvorrichtungen gegen Kurzschlüsse in den Schaltkreisen. Das bedeutet, dass Kurzschlüsse vor Ort kein Problem darstellen; weder die Sicherheitsvorrichtungen noch die anderen Komponenten werden dadurch beschädigt. :D
Reply #42016-02-17
Ich möchte fragen, warum es zu einem Kurzschluss gegen den Boden kommt
Reply #52016-02-17
Die Erdung der Messgeräte lässt sich in Betriebserdung und Schutzerdung unterteilen. Die Erdung der Signalkreise der Messgeräte (in der Regel die 24-V-Leitung der Gleichstromversorgung) gehört zur Betriebserdung. Die meisten Fabrik-Erdfungssysteme sind gegenseitig verbunden. Wenn also die Signalkabel mit leitfähigen Teilen wie dem Gehäuse der Geräte in Berührung kommen, entsteht doch ein Kurzschluss – schließlich sind die Signalkabel mit der Erde verbunden, und die Erde fungiert somit als negativer Pol des Signals. Wenn Plus- und Minuspol miteinander verbunden werden, entsteht ein Kurzschluss. Es ist auch in Ordnung, wenn man die positiven und negativen Spannungen des Signals sowie die Spannung zwischen dem Signalkabel und der Masse misst – es ist ganz normal, dass diese Werte nicht gleich sind. Der Grund ist einfach: Eine theoretische Isopotentialität lässt sich nur schwer zu 100 Prozent erreichen.
Reply #62016-02-17
Denn die 2-Leiter-4-20mA-Signale der eingesetzten Vor-Ort-Messgeräte machen einen großen Anteil aus. In einem Mess- und Steuerungssystem wird in der Regel der Punkt mit dem niedrigsten Potential als gemeinsamer Signalpunkt ausgewählt. Dieser gemeinsame Punkt sollte in der Regel mit Masse verbunden sein. In einem 4-20 mA-Signalsystem mit 2 Leitungen ist die negative Leitung der 24-V-Stromversorgung der Punkt mit dem niedrigsten Potential – sie dient somit als gemeinsamer Signalpunkt des Systems. Wenn bei der Behebung von Problemen mit den Instrumenten vor Ort die Kabel der Instrumente abgezogen werden und nicht mit Isolierband umwickelt werden, kann es dazu kommen, dass diese Kabel mit Teilen des Gehäuses des Instruments in Berührung kommen, die mit der Erde verbunden sind. Dadurch wird das Kabel mit einem gemeinsamen Punkt verbunden, was wiederum zu einem Kurzschluss im Schaltkreis des Instruments führen kann.
Reply #72016-02-18
Heißt das, dass ein Kurzschluss entsteht, wenn die positive Leitung des Signals mit Masse verbunden ist, aber es kein Problem gibt, wenn die negative Leitung des Signals mit Masse verbunden ist?
Reply #82016-02-19
Man sollte die Planungen für den Tag der Singles beschleunigen; P; P; P
Reply #92016-02-20
Ich habe so etwas schon einmal gemacht – bei einem Austausch des Transmitters fehlte die Isolierschicht. Der Pluspol von 24 V wurde mit der Erde verbunden, wodurch der Signalisator zerstört wurde. Seitdem bin ich doppelt vorsichtig: lol

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.