Mehrere Thermoelemente ohne Sender, über mehrere Paare von Kompensationskabeln übertragen; Mehrere Widerstände ohne Transmitter, übertragen per mehreren Gruppen von dreifachisolierten Computerkabeln. Wird von allen beiden Lösungen Gebrauch gemacht?
Die Übertragung von Thermoelementen erfolgt mit ihren speziellen Kompensationsschläuchen – diese Kompensationsschläuche fungieren als Verlängerung des Thermoelements...
Wärmewiderstände werden häufig eingesetzt. Doch die Kompensationsschläuche für mehrere Thermoelemente passen möglicherweise nicht, da je nach Skalennummer auch die Kompensationsschläuche unterschiedlich sind, und außerdem muss die Länge gleich sein. Natürlich sind mehrere Thermoelemente in einem Syntheseturm möglich – erstens müssen die Kalibrierungsnummern übereinstimmen, und zweitens muss auch die Länge gleich sein (durch eine Verbindungsbox).
Frage: Ist es möglich, mehrere Wärmewiderstände über eine Verbindungsbox über einen Mehradskabel (zum Beispiel ZR-DJYPVP 8×3×1,5) zu übertragen? Wird es dabei zu Störungen kommen?
Diesen Beitrag hat zuletzt Gongsun Yang am 17.02.2016 um 20:29 bearbeitet. Wenn es sich um ein Split-Screen-Format mit einem Gesamtbild handelt, ist das Problem nicht allzu groß. Die Temperatursender vor Ort sind derzeit leistungsstark und zudem günstig. Außer in den seltenen Fällen, in denen eine schnelle Reaktion erforderlich ist, werden die Signale der Thermoelemente und Wärmewiderstände in der Regel nicht in die Steuerungszentrale übertragen. Ich verstehe nicht, warum man im Obergeschoss unbedingt dieses Konzept haben will. Bei Thermoelementen hat die thermoelektrische Eigenschaft der Kompensationsschleife im Vergleich zum Element selbst Auswirkungen auf die Messung.
Kein Problem, die Wärmewiderstände stören sich gegenseitig nicht. Aber man sollte sich von Stromkabeln oder Leitungen fernhalten – das sind schließlich die Störquellen.
Dass die von dem Threadersteller erwähnten Thermoelemente und Wärmewiderstandssignale direkt in die Steuerungszentrale übertragen werden, ist eine äußerst gängige Praxis.
Ölchemische Anlagen werden alle auf diese Weise genutzt.
Diese Situation kann im Allgemeinen so verstanden werden, dass die Signale der Thermoelemente vor Ort direkt in den Schrank übertragen werden. Dadurch gibt es keine Probleme bei der Verwendung. Wenn man Kompensationsschläuche verwendet, sind die Fehler (was die Genauigkeit der Steuerung angeht) im Wesentlichen vernachlässigbar. Die Thermoresistoren werden über Kabel in die Steuerkabine übertragen. Unsere Firma verwendet hierfür abgeschirmte Messkabel vom Typ 3*1,5 – das Modell sollte KVVRP sein. Bei einer Kabellänge von 100 Metern und mehr gibt es ebenfalls keine Probleme bei der Verwendung.