Dieser Beitrag wurde zuletzt von 654262293 am 18.02.2016 um 20:18 geändert. Bereich Methanol – eine Frage pro Tag. Wissen über Luftkühler: Welche Funktion haben die Lüftungsschlitze in Luftkühlern? Welche grundlegenden Anforderungen gibt es an die Rippenrohre von Luftkühlern? Jalousien dienen hauptsächlich dazu, den Luftstrom im Luftkühler zu regulieren – insbesondere in Luftkühlern mit Wärmezirkulation. Die Menge an warmer Luft sowie deren Abfluss werden dabei durch die Jalousien gesteuert. Zudem können Jalousien als „Schutzbarriere“ für die Rohrreihen fungieren, indem sie verhindern, dass Sonnenlicht direkt auf die Rohre trifft oder Hagel die Rippen beschädigt. Doch aufgrund des Drosselungseffekts der Jalousien geht Energie verloren; daher wird sie in herkömmlichen Luftkühlern nicht als Hauptmethode zur Regulierung des Luftdurchflusses eingesetzt. Flügelrohrleitungen sind die grundlegenden Kühelemente von Luftkühlern. An Flügelrohrleitungen werden hauptsächlich folgende Anforderungen gestellt: (1) Hervorragende Wärmeübertragungseigenschaften. (2) Gute Temperaturbeständigkeit. (3) Gute Widerstandsfähigkeit gegen Wärme Schocks. Luftkühler verursachen bei Start, Stopp oder unstabiler thermischer Belastung des Mediums sowie bei plötzlichen Veränderungen der Wetterbedingungen häufige Schwankungen der Wandtemperatur der Flügelrohre. Diese Wärmeeinwirkungen können dazu führen, dass die Flügel locker werden und somit der Wärmetransportwiderstand zwischen den Flügeln und den Rohren zunimmt. (4) Gute Widerstandsfähigkeit gegen atmosphärische Korrosion. (5) Einfach zu reinigen von Staub. (6) Geringere Herstellungskosten. Außerdem sind eine ausreichende Druckbeständigkeit im Inneren der Rohre, ein geringer Druckabfall innerhalb der Rohre, geringe Luftwiderstände, eine gute Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Vibrationen sowie die Verwendung von Metallmaterialien erforderlich, die leicht verfügbar sind. In der Praxis ist es schwierig, alle oben genannten Anforderungen gleichzeitig zu erfüllen; daher sollte die Rippenröhre entsprechend den tatsächlichen Einsatzbedingungen ausgewählt werden.
Reply #22016-02-18
Dient zur Anpassung der Temperatur nach der Luftkühlung, d.h. die Temperatur wird durch Anpassung der Öffnungsgrad der Jalousien reguliert. Das Öffnen der Jalousien fördert die Wärmeabgabe und senkt somit die Temperatur.
Reply #32016-02-19
Die Jalousien des Luftkühlers dienen dazu, die Temperatur des Luftkühlers zu regulieren. Bei hoher Lufttemperatur werden sie vollständig geöffnet, bei niedriger Temperatur werden sie um einen bestimmten Winkel geschlossen. Die Herstellung von Rippenrohren beinhaltet hauptsächlich die Formung der Rippen sowie die Verbindung der Rippen mit dem Rohr. Je nach Herstellungsverfahren lassen sie sich in vier Arten einteilen: aufgereihte Blätter, gebrannte Blätter, kaltgewalzte Blätter und gegossene Blätter. Je nach Verbindungsart zwischen den Flügeln und den Rohren lassen sie sich in Zugverbindungen, mechanische Verbindungen und metallische Verbindungen einteilen. In den Verfahren zur Anordnung und Umwicklung der Bauteile gibt es außerdem Methoden wie Schweißen, Einsetzen durch Wärmeumwicklung sowie Expansionsverbinden.
Reply #42016-03-07
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Zhongsheng 007 am 7.3.2016 um 13:37 bearbeitet. Jalousien dienen dazu, das Eindringen von Fremdkörpern in das Lüftungssystem zu verhindern und die Luftmenge im Kühler zu regulieren. Bei der Auswahl von Rippenrohren müssen die Belastbarkeit sowie die Wärmeaustauschoberfläche berücksichtigt werden.
Reply #52016-03-11
Ehrlich gesagt kenne ich mich mit Kühlaggregaten nicht besonders gut aus. Ich antworte nur, um die Antwort zu sehen

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.