Standardanforderungen für die Spezifikation des Erdungswiderstands: 1. Der Erdungswiderstand des unabhängigen Blitzschutzes sollte kleiner oder gleich 10 Ohm sein. ; 2. Der Erdungswiderstand des unabhängigen Sicherheitsschutzes sollte kleiner oder gleich 4 Ohm sein. ; 3. Der unabhängige AC-Arbeitserdungswiderstand sollte kleiner oder gleich 4 Ohm sein. ; 4. Der unabhängige DC-Arbeitserdungswiderstand sollte kleiner oder gleich 4 Ohm sein. ; 5. Der antistatische Erdungswiderstand muss im Allgemeinen kleiner oder gleich 100 Ohm sein. 6 Der gemeinsame Erdungskörper (gemeinsame Erdung) sollte nicht größer als der Erdungswiderstand 1 Ohm sein. [Das Erdungskabel des Blitzableiters gehört zur Blitzschutzerdung. Wenn der Erdungswiderstand des Blitzableiters und der antistatische Erdungswiderstand wie erforderlich eingestellt sind, kann das Erdungskabel der antistatischen Ausrüstung mit dem Erdungskabel des Blitzableiters verbunden werden. Da der Erdungswiderstand des Blitzableiters zehnmal kleiner ist als der elektrostatische Erdungswiderstand, wird bei einem Blitzunfall der größte Teil des Blitzes aus der Erdung des Blitzableiters abgeleitet und der Strom, der durch die antistatische Erdung fließt, kann ignoriert werden. 】 Es gibt drei Arten der Erdung: Schutzerdung: Die Metallhülle von Elektrogeräten, Beton, Masten usw. kann aufgrund von Isolationsschäden aufgeladen sein. Um zu verhindern, dass diese Situation die persönliche Sicherheit gefährdet, ist eine Erdung vorgesehen. Antistatische Erdung unter 1 Ω: Erden Sie Lagertanks und Rohrleitungen für brennbares Öl und Erdgas, elektronische Geräte usw., um die gefährlichen Auswirkungen statischer Elektrizität zu verhindern. Blitzschutzerdung: Um Blitze in den Boden einzuleiten, wird das Erdungsende der Blitzschutzausrüstung (Blitzableiter usw.) mit der Erde verbunden, um Schäden durch Blitzüberspannung an elektrischen Geräten, persönlichem Eigentum und der Erdung zu vermeiden. Sie wird auch Überspannungsschutzerdung genannt. Beachten Sie, dass die drei Erdungsarten separat eingestellt werden müssen. Identifizierung von Erdungsdrähten, verschiedenen Drähten, Vorschriften für Erdungskörper, Schutzerdungsdraht, gelber und grüner zweifarbiger Draht, der Abstand zwischen den drei Erdungskörpern muss größer als 20 Meter sein, antistatischer Erdungsdraht, grüner Draht, Blitzschutz-Erdungsdraht, Anforderungen an die Erdung aus verzinktem Rundstahl: Die Erdung von Wechselstrom-Elektroinstallationen sollte den folgenden Vorschriften entsprechen: 1. Wenn die Hochspannungsseite des Verteilungstransformators in einem Erdungssystem mit kleinem Widerstand arbeitet, sollte der Erdungswiderstand des Schutzerdungsnetzes die Anforderungen der folgenden Formel erfüllen: R≤2000/I (1-1), wobei R——maximaler Erdungswiderstand unter Berücksichtigung jahreszeitlicher Veränderungen (Ω) ; I – Der durch das Erdungsnetz fließende Mensch-Erde-Kurzschlussstrom (A) zur Berechnung. 2. Wenn die Hochspannungsseite des Verteilungstransformators in einem ungeerdeten System arbeitet, sollte der Erdungswiderstand des elektrischen Geräts die folgenden Anforderungen erfüllen: 1) Der Erdungswiderstand des Erdungsnetzes, das Hochspannungs- und Niederspannungs-Elektrogeräte gemeinsam nutzen, sollte den Anforderungen der folgenden Formel entsprechen und 4 Ω nicht überschreiten: R≤120/I (1-2) 2) Der Erdungswiderstand des Erdungsnetzes, das nur für elektrische Hochspannungsinstallationen verwendet wird, sollte den Anforderungen der folgenden Formel entsprechen und 100 Ω nicht überschreiten: R≤250/I (1-3) wobei R——maximaler Erdungswiderstand unter Berücksichtigung jahreszeitlicher Veränderungen (Ω) ; I – Erdschlussstrom (A), der zur Berechnung verwendet wird. 3. In einem Stromnetz, in dem der Neutralpunkt über eine Lichtbogenunterdrückungsspule geerdet ist, sollte der Erdschlussstrom wie folgt berechnet werden, wenn der Erdungswiderstand des Erdungsnetzes gemäß den Formeln (1-2) und (1-3) dieser Spezifikation berechnet wird:: 1) Für das Erdungsnetz einer Unterstation oder eines elektrischen Geräts, das mit Lichtbogenlöschspulen ausgestattet ist, sollte der berechnete Strom das 1,25-fache der Summe der Nennströme aller Lichtbogenlöschspulen betragen, die an dasselbe Stromnetz im selben Erdungsnetz angeschlossen sind. ; 2) Für Umspannwerke oder elektrische Geräte ohne Lichtbogenunterdrückungsspulen sollte der berechnete Strom dem maximal möglichen Reststrom entsprechen, wenn die größte Lichtbogenunterdrückungsspule vom Stromnetz getrennt ist, und darf nicht weniger als 30 A betragen. 4. In Gebieten mit hohem Bodenwiderstand kann der Erdungswiderstand des elektrischen Geräts auf 30 Ω und der Erdungswiderstand des Erdungsnetzes der Umspannstation auf 15 Ω erhöht werden, wenn der Erdungswiderstand des Erdungsnetzes den oben angegebenen Wert erreicht und die Technologie und Wirtschaftlichkeit unangemessen sind. Dabei sollte er jedoch den Anforderungen von Artikel 12.6.1 dieser Spezifikation entsprechen. In Niederspannungssystemen sollte der Erdungswiderstand des Sternpunkts des Verteiltransformators 4 Ω nicht überschreiten. In Gebieten mit hohem Bodenwiderstand, wenn es schwierig ist, den oben genannten Erdungswiderstandswert zu erreichen, kann ein gitterartiges Erdungsnetzwerk verwendet werden, aber die Anforderungen von Artikel 12.6.1 dieser Spezifikation sollten erfüllt sein. Der Erdungswiderstand des Stromverteilungsgeräts sollte den folgenden Anforderungen entsprechen: 1 Wenn der Verteilungstransformator, der ein Gebäude mit Strom versorgt, außerhalb des Gebäudes installiert wird, muss er den folgenden Vorschriften entsprechen: 1) Für die Hochspannungsseite des Verteilungstransformators, der in ungeerdeten, lichtbogenlöschenden Spulenerdungs- und Hochwiderstandserdungssystemen arbeitet, kann der Erdungspunkt der Stromversorgung des Niederspannungssystems das Erdungsgitter mit der Schutzerdung des Transformators teilen, wenn der Erdungswiderstand des Schutzerdungsgitters des Transformators die Anforderungen der Formel (12.4.3) erfüllt und 4 Ω nicht überschreitet. Der Erdungswiderstand elektrischer Geräte sollte den Anforderungen der folgenden Formel entsprechen: R≤50/I (12.4.3) wobei R——der maximale Erdungswiderstand des Erdungsnetzes unter Berücksichtigung jahreszeitlicher Veränderungen (Ω) ist ; I – Einphasiger Erdschlussstrom ; Das Erdungssystem der Lichtbogenunterdrückungsspule ist der Reststrom am Fehlerpunkt. 2) Wenn Niederspannungskabel und Freileitungen in Gebäude eingeführt werden, sollte bei TN-S- oder TN-CS-Systemen der Schutzleiter (PE) oder Schutzerdungs-Neutralleiter (PEN) wiederholt geerdet werden und der Erdungswiderstand sollte 10 Ω nicht überschreiten. ; Bei TT-Systemen sollte der Schutzleiter (PE) separat geerdet werden und der Erdungswiderstand sollte 4 Ω nicht überschreiten. ; 3) Wenn die Hochspannungsseite des Verteilungstransformators, der das Niederspannungssystem mit Strom versorgt, in einem Erdungssystem mit geringem Widerstand betrieben wird, darf das Niederspannungssystem das Erdungsnetz nicht mit der Schutzerdung des Energieverteilungstransformators teilen. Der Stromversorgungserdungspunkt des Niederspannungssystems sollte mit einem eigenen Erdungsgitter an einer geeigneten Stelle entfernt vom Verteilungstransformator eingerichtet werden und sein Erdungswiderstand sollte 4 Ω nicht überschreiten. 2 Wenn der Verteilungstransformator, der ein Gebäude mit Strom versorgt, im Gebäude installiert wird, muss er den folgenden Vorschriften entsprechen: 1) Für die Hochspannungsseite des Verteilungstransformators, der in ungeerdeten, lichtbogenlöschenden Spulenerdungs- und Hochwiderstandserdungssystemen betrieben wird, kann der Erdungspunkt der Stromversorgung des Niederspannungssystems das Erdungsgitter mit der Schutzerdung des Transformators teilen, wenn der Erdungswiderstand des Schutzerdungsgitters des Transformators nicht größer als 4 Ω ist ; 2) Die Hochspannungsseite des Verteilungstransformators arbeitet in einem Erdungssystem mit kleinem Widerstand. Wenn der Erdungswiderstand des Schutzerdungsnetzes des Transformators den Anforderungen der Formel (1-1) dieser Spezifikation entspricht und im Gebäude ein vollständiger Potenzialausgleich eingeführt wird, kann der Erdungspunkt der Niederspannungsnetzstromversorgung das Erdungsnetz mit der Schutzerdung des Transformators teilen. Der Blitzableiter, der den Verteilungstransformator schützt, sollte das Erdungsnetz mit der Schutzerdung des Transformators teilen. Bei Blitzableitern, die Leistungsschalter, Lastschalter, Kondensatorbänke usw. an Verteilersäulen schützen, sollten ihre Erdungsleiter mit dem Gerätegehäuse verbunden sein und der Erdungswiderstand sollte nicht größer als 10 Ω sein. Wenn in einem TT-System der Systemerdungspunkt und die freiliegenden leitenden Teile des elektrischen Geräts auf dem gleichen Potenzial verbunden sind, muss der freiliegende leitende Teil des elektrischen Geräts nicht mit einem zusätzlichen Erdungsgitter ausgestattet werden. ; Wenn kein allgemeiner Potenzialausgleich durchgeführt wird, sollten die freiliegenden leitfähigen Teile des elektrischen Geräts mit einem Schutzerdungsgitter ausgestattet sein und sein Erdungswiderstand sollte den Anforderungen der folgenden Formel entsprechen. R≤50/Ia (12.4.6-1) wobei R——der maximale Erdungswiderstand des Erdungsnetzes unter Berücksichtigung jahreszeitlicher Veränderungen (Ω) ist ; Ia – der Betriebsstrom (A), der dafür sorgt, dass das Schutzgerät den Fehlerstromkreis unterbricht. Bei Verwendung eines Fehlerstrom-Schutzschalters sollte der Erdungswiderstand folgende Anforderungen erfüllen:: R≤25I△n wie (12.4.6-2), wobei I△n – Betriebsstrom des Fehlerstromschutzes (mA). Die Schutzerdung der freiliegenden leitfähigen Teile jedes elektrischen Geräts im IT-System kann über ein gemeinsames Erdungsgitter erfolgen oder einzeln oder in Gruppen über ein separates Erdungsgitter geerdet werden. Der Erdungswiderstand jedes Erdungsnetzes sollte den Anforderungen der folgenden Formel entsprechen: R≤50/Id (12.4.7) wobei R – der maximale Erdungswiderstand des Erdungsnetzes unter Berücksichtigung jahreszeitlicher Veränderungen (Ω) ist. ; Id – der erste Kurzschlussfehlerstrom (A) zwischen Phasenleitern und freiliegenden leitenden Teilen. Die Erdung jedes elektrischen Systems im Gebäude sollte über dasselbe Erdungsnetz erfolgen. Der Erdungswiderstand des Erdungsnetzes sollte den Mindestwertanforderungen entsprechen. Die Erdung von Freileitungen und Kabelleitungen sollte den folgenden Vorschriften entsprechen: 1 In Niederspannungs-TN-Systemen sollten die PEN-Leiter bzw. PE-Leiter an den Anschlüssen von Freileitungs-Stammleitungen und -Abzweigleitungen wiederholt geerdet werden. Kabel- und Freileitungen sollten am Eingang jedes Gebäudes gemäß den Bestimmungen von Artikel 12.2.2 dieser Spezifikation wiederholt geerdet werden. Eine wiederholte Erdung des PEN-Leiters ist nach der Installation des Fehlerstrom-Schutzschalters nicht zulässig. Mit Ausnahme des Sternpunkts der Stromversorgung sollte der Neutralleiter (N) nicht wiederholt geerdet werden. Der Erdungswiderstand des wiederholten Erdungsnetzes an jeder Niederspannungsleitung sollte nicht größer als 10 Ω sein. In einem Stromnetz, in dem der Erdungswiderstand elektrischer Geräte 10 Ω erreichen darf, sollte der Erdungswiderstandswert jeder wiederholten Erdung 30 Ω nicht überschreiten und die wiederholte Erdung sollte nicht weniger als 3 Stellen betragen. 2 In Wohngebieten mit nicht asphaltiertem Boden sollten die Stahlbetonmasten von 10(6)kV-Hochspannungs-Freileitungsleitungen geerdet werden, die Metallmasten und Türme sollten geerdet werden und der Erdungswiderstand sollte 30 Ω nicht überschreiten. Bei Niederspannungs-Freileitungen und Hoch- und Niederspannungs-Gemeinschaftspolleitungen des direkt geerdeten Sternpunktnetzes der Stromversorgung, mit Ausnahme derjenigen, an deren Austrittsenden Fehlerstromschutzvorrichtungen installiert sind, sollten die eisernen Querarme oder Eisenstangen der Stahlbetonmasten mit dem PEN-Leiter und die Stahlstangen der Stahlbetonmasten mit den PEN-Leitern verbunden werden. 3 Die Metallummantelungen an beiden Enden von Stromkabeln, die durch Metallrohre verlegt werden, sollten geerdet sein. Die Metallummantelungen von Stromkabeln in Umspannwerken können über das Haupterdungsnetz geerdet werden. Bei der Verwendung von Vollkunststoffkabeln sollten entlang des Kabelgrabens 1 bis 2 beidseitig geerdete Erdungsleiter verlegt werden.