Frage: Bei der Planung eines Tanks für Epichlorhydrin soll die Temperatur durch Wasserkühlung auf 20 Grad gehalten werden. Soll der Tank mit einem Abluftventil sowie Stickstoffabschluss ausgestattet werden – oder mit einem Sicherheitsventil?
Wir entwerfen Abluftventile + Stickstoffversiegelung.
-Druck der Atemventile: 150/350 mmH2O. Es ist empfehlenswert, zusätzlich einen Regelkreis für die Regulierung sowie einen Notentlüftungskreis einzubauen
Der Abluftventil wird nach Erfahrungswerten auf 0,5–1,0 kPa (G) eingestellt.
Es ist sinnvoll, beide einzustellen, insbesondere die nicht EPC...
Haben Sie schon einmal Druckbehälter aus Epichlorhydrin hergestellt?
Die Abluftventile sind Feuerrückhalteventile; der Druck beträgt +180 mmH2O bzw. 1,8 kPa. Es wird ein Stickstoffabschluss verwendet, und die Ventile werden automatisch gesteuert.
Sicherheitsventile sowie Druckschalter sind erforderlich; die Einstelldruckwert sollte unter 0,1 MPa liegen. Zudem sind Brandhemmstoffe notwendig
1,20 Grad sind etwas hoch – der PO-Gehalt in den Abgasen ist dann groß. Das ist verschwenderisch. Es sei denn, man verwendet Ballonbehälter; in diesem Fall reichen eine Stickstoffabsperre sowie das Entlüften aus; 2. Wenn man die Zisternen außer Acht lässt und stattdessen Tanks mit Schwimmdeckel verwendet, wird empfohlen, eine Stickstoffabsperreung + Entlüftung + Atemventil + Entlastungsmanometer zu konstruieren.
Gefahrguttanks müssen über ein Stickstoffabschluss- und Schichtkontrollsystem sowie mechanische Schutz- und Brandhemmventile verfügen.