Thread Content
Ich bitte die Experten um Rat: Wie findet man heraus, warum die Wasserqualität im Wärmeaustauscher nicht ausreichend ist?
Wurde vor dem Inbetriebnehmen eine Entlüftung durchgeführt? Wurde bereits eine Probe vom Rohwasser erstellt?
In unserer Fabrik werden ausschließlich Schwimmbadwärmeaustauscher verwendet. Es gibt 7 vertikale Wärmeaustauscher mit den Nummern 1#–7#, sowie 3 horizontale Wärmeaustauscher mit den Nummern 1#–3#. Der Dampffluss verläuft wie folgt: Der Hauptdampflaufweg führt durch die vertikalen Wärmeaustauscher 1# und 2#, anschließend in den horizontalen Wärmeaustauscher 1#, von dort aus weiter in den Kondensationsbehälter. Der Hauptdampflaufweg führt außerdem durch die vertikalen Wärmeaustauscher 3#, 4# und 5#, anschließend in den horizontalen Wärmeaustauscher 2#, von dort aus wieder in den Kondensationsbehälter. Schließlich führt der Hauptdampflaufweg durch die vertikalen Wärmeaustauscher 6# und 7#, anschließend in den horizontalen Wärmeaustauscher 3#, von dort aus wieder in den Kondensationsbehälter. Das Industriewasser fließt in umgekehrter Richtung: Zuerst gelangt es in 3 horizontale Anlagen, anschließend in 7 vertikale Anlagen. In den letzten einem Monat wurden insgesamt 7 Proben entnommen. Entweder war das Eisen heute nicht einwandfrei, morgen wieder die Härte nicht in Ordnung – oder wiederum war das Natrium übermäßig hoch. Zudem war der Wert der Säurestärke oft zu hoch, und auch der Leitwert entsprach nicht den Vorgaben. Es ist überhaupt kein Muster erkennbar. Die Wärmeaustauscher wurden vor der Verwendung gereinigt, und seit dem Einsetzen des Winters wurden sie nicht stillgelegt.
Das Bild wurde hochgeladen, aber aus irgendeinem Grund wird es nicht angezeigt.
Was meinen Sie mit mangelhafter Wasserqualität – welche Bestandteile liegen über dem zulässigen Wert? Haiyou muss die Analyse anhand der tatsächlichen Wasserqualität durchführen
Es wird empfohlen, Proben zu entnehmen und zu analysieren, um anhand der Bestandteile festzustellen, ob es sich um ein Problem mit der Ausrüstung oder um eine vorherige Verunreinigung der Leitungen handelt
16.1.19 16.1.22 16.1.24 16.1.19 16.1.22 16.1.24 16.1.19 16.1.22 16.1.24 16.1.19 16.1.22 16.1.24 Der Leitwert liegt bei maximal 10 μs/cm. Eisengehalt: ≤ 50 µg/l. Härte: ≤ 2,5 µmol/l. Natriumgehalt: ≤ 100 µg/l.
1# Limonade: 29,9 14,28 2,47 62 54,5 10,5 9,08 – Nicht gemessen. 364 135 89,4
2# Limonade: 3,45 17,17 2,48 4,6 52,4 8,5 – Nicht gemessen. 10,7 539 159
3# Limonade: 2,84 3,87 3,1 77 167,6 8,1 – Nicht gemessen. 9,8 11,5 53,9
4# Limonade: 10,68 8,06 26,9 19,1 71,7 53,6 – Nicht gemessen. 6,1 744 166 2640
5# Limonade: 2,84 3,67 2,32 6,5 115 10,1 – Nicht gemessen. 33,2 14,1 145
1# Wasser: 3,97 3,31 3,54 90,6 38,9 12,2 – Nicht gemessen. 9,2 9,8 2,3
2# Wasser: 6,69 8,27 8,82 77 78,2 46,6 – Nicht gemessen. 200 282 648
Wassertank: 17,47 19,77 4,33 56 6,6 71,5 – Nicht gemessen. 21,2 60,5 23,8
Ich wollte ursprünglich Bilder hochladen, aber das ist nicht möglich gewesen. Deshalb habe ich sie einzeln eingegeben. Vielen Dank an alle für ihre Unterstützung und Hilfe.
Jetzt erfolgt die Probenentnahme und Analyse. Wenn man sich die einzelnen Daten ansieht, ist kein Muster zu erkennen. Die Daten wurden bereits hochgeladen; wir haben sie analysiert. Es geht hauptsächlich um folgende Aspekte: 1. Rohrleitungen, 2. Ventile, 3. Wassertanks, 4. Wärmetauscher, 5. Ursprünglicher Dampf. Dann gibt es noch die Probleme mit der Abfallentsorgung und der Reinigung – das sind ebenfalls Gründe für Mängel. Es wurden zwar Daten erhoben, doch diese weisen keinerlei Muster auf. Es ist daher nicht möglich festzustellen, ob ein bestimmter Wärmetauscher defekt ist oder ob das Problem im Wassertank oder in den Rohrleitungen liegt. Nach dem Prinzip 2-8 soll herausgefunden werden, welches Problem am schwerwiegendsten ist. Doch mit diesen Daten lässt sich nichts anfangen. . . . .
Leitfähigkeit, Eisen, PH – manchmal auch Säuregrad, Natrium, Härte – gelegentlich auch
Korrosion durch zu hohen Eisengehalt – und was ist das Kühlmittel bei Natrium? Gibt es Lecks? Leckagen bei 1 und 4? 2 Korrosion – ist das so?
Das Kühlmittel ist Industriewasser. Den Daten zufolge gibt es Lecks bei 1 und 4 sowie eine Korrosionsgefahr bei 2, doch ein Muster ist nicht erkennbar. . . .
Dafür muss man eine nach der anderen Möglichkeit ausschließen – bei Ihrem Fall müssen es wohl mehrere Ursachen geben
Bitte nehmen Sie Proben vom Rohwasser zur Analyse und überprüfen Sie anschließend Schritt für Schritt, ob Schadstoffquellen in die Leitungen gelangt sind.