Problem mit niedrigem PH im Abwärme-Kessel?

2016-02-22View Original

Thread Content

Bei Wärmerückgewinnungskesseln liegt der pH-Wert des Dampfes manchmal trotz Zugabe von Ammoniak zum Vorwärmewasser unter 7. Was sind die möglichen Ursachen? Sowohl der pH-Wert des Wassers für die Versorgung als auch der pH-Wert des Kesselwassers liegen im normalen Bereich.
Reply #22016-02-23
1. Die Förderhöhe der Dosierpumpe des Ammoniakzuführsystems reicht nicht aus, um Ammoniaklösung in das Wasser einzubringen. (Erhebung der Wassermenge in dem Kessel, des pH-Werts im Entsalzungswasserbehälter sowie des pH-Werts des Zuleitungswassers; Bestimmung des Ammoniakverbrauchs und der Ammoniakkonzentration; Durchführung von Berechnungen zur Ermittlung der Ursachen.) 2. Die Installationstelle des Probenentnahmepunkts für den pH-Wert des Wassers ist falsch, wodurch keine Probe des vollständig gemischten Wassers mit Ammoniak entnommen werden konnte. Ungenaue Online-Ph-Messgeräte können auf Probleme bei der Auswahl zurückzuführen sein: Es muss die Auswirkung der Temperatur berücksichtigt werden. Messgeräte für hohe Temperaturen sind weniger zuverlässig; in der Regel wird eine Temperatursenkung vorgenommen, bevor mit der Ph-Messung begonnen wird. Das Ph-Messgerät wird anschließend nach dem Einbau des Kühlers verwendet. Den pH-Messer regelmäßig kalibrieren. Offline-Prüfung: Die Proben sollten so schnell wie möglich geprüft werden, um Fehler zu vermeiden. 3. Es gibt Probleme mit der Qualität der Ammoniaklösung (mir ist das noch nicht begegnet).

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.