Kann ein Doppel-Flansch-Höhenmesser weiterhin verwendet werden, wenn die Membran auf der Druckseite beschädigt ist?

2016-02-22View Original

Thread Content

Wenn bei dem Doppel-Flansch-Füllstandsmesser die Membran auf der Druckseite beschädigt ist, kann ich dann den Kapillarrohr auf der Druckseite entfernen und die Seite mit dem Unterdruck als Druckseite verwenden, um den Druck am Boden des Behälters zu messen? Funktioniert das? Wenn das möglich ist, sollte dann der Messbereich meines Transmitters auf -160 KPA bis 0 KPA eingestellt werden? Da meine Doppel-Flansch-Druckmembran beschädigt ist, möchte ich die Vakuumseite nutzen, um den Druck am Boden des Behälters zu messen. Anschließend werde ich in der DCS eine Formel verwenden, um den Druck an der Oberseite des Behälters abzuziehen und so den Druckunterschied zum Flüssigkeitsspiegel zu ermitteln. Ich frage mich, ob es funktioniert, die Vakuumseite am Boden des Behälters zu platzieren? Ich bitte die Experten um Rat
Reply #22016-02-22
Theoretisch ist es möglich, es so zu verwenden – in der Praxis tut das aber niemand. Wenn man es dennoch so nutzen will, dann sollte der Messbereich „0–160 KPa“ betragen: Der untere Wert ist 0, der obere Wert -160 (sofern das überhaupt möglich ist – schließlich können viele Geräte nicht auf diese Weise eingestellt werden). Wenn der Behälter nicht luftdicht abgeschlossen ist, macht es nichts, wenn man es so verwendet – doch bei einem luftdichten Behälter rate ich davon ab. Da eine „-“-Pol-Flansche verwendet wird, ergibt sich eine Linie mit negativer Steigung. Deshalb muss entweder der DCS-Wert umgekehrt werden, oder man verwendet meine Einstellungen – andernfalls stimmt die Zuordnung von 4–20 mA nicht mehr……
Reply #32016-02-23
Das erste Paar Flansche dient zum Messen von geschlossenen Behältern! Haben Sie die Doppel-Flansche in Einzel-Flansche umgebaut? Ist Ihr Tank bei Normaldruck? Wenn es nicht eine leichte Veränderung gäbe, gäbe es eine große Veränderung! 100% ist möglich! Außerdem ist es auf keinen Fall möglich, den Druck in den Kapillaren zu verringern! Sie können eine Druckversiegelung anbringen! Unbedrückt! Oder der Druck deines Überdrucksystems bleibt unverändert, egal wie stark es belastet wird! Man kann es versuchen! Aber das Messen des Füllstands sollte wohl nicht einfach sein, oder?
Reply #42016-02-23
Ich muss einfach den Messbereich des DCS so einstellen, dass er mit dem des Transmitters übereinstimmt. Egal, wie sich die Steigung verändert – ich muss lediglich den sich ändernden Druck an das DCS übertragen können. Was die Umkehrung angeht, kann man diese doch einfach in der Formel zur Berechnung des Differenzdrucks berücksichtigen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist
Reply #52016-02-23
Ich habe überhaupt keine Gewissheit – wie könnte ich da einfach so etwas installieren? Falls es nicht klappt, werde ich von den Technikern sicherlich ausgeschimpft
Reply #62016-02-23
Die Behälter befinden sich unter Normaldruck. Die Abschneidung auf der Druckseite sollte für den Luftdruck und die nicht unter Druck stehende Abdichtung ungefähr gleich sein. Ich habe das auch nur aus Verzweiflung versucht – aber ich bin mir nicht absolut sicher
Reply #72016-02-23
Im Behälter ist doch Flüssigkeit, oder? Wenn es sich um Flüssigkeit handelt, kann man den Flüssigkeitsstand anhand von Druckveränderungen messen. Sie müssen den Druck auf dem höchsten Füllstand berechnen und diesen vor Ort sowie im DCS anpassen.
Reply #82016-02-23
Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Es wird die Flüssigkeit gemessen, in der Spezifikationen steht der Druck bei der höchsten Flüssigkeitsstufe. Das hat wohl nichts mit dem höchsten Druck zu tun, oder?
Reply #92016-02-24
Nach dem Abziehen werden die Schwankungen sehr groß sein! Linearität hat einen großen Einfluss!
Reply #102016-02-24
Warum? Hast du es schon einmal ausprobiert?
Reply #112016-02-24
Wir haben versucht, nach einem Schaden an den Doppel-Flanschen einen Differenzdrucksender daraus zu machen! Aber der große Membrankasten fehlt! Sein Druck wird ungleichmäßig, es gibt keine Linearität! Das Pochen ist sehr stark! Die Nulljustierung lässt sich nicht durchführen!
Reply #122016-02-24
Es ist auch möglich, den DCS zu ändern – doch nach der Anpassung der DCS-Parameter können viele Probleme entstehen… Im Grunde funktioniert das nur theoretisch; in der Praxis muss man sich an die tatsächlichen Bedingungen halten. Versuchen Sie es erst einmal auf dem Prüfstand für Druckmessgeräte – verwenden Sie dazu ein Standardmessgerät, um zu sehen, wie es funktioniert……
Reply #132016-02-24
Normalerweise sollte das nicht der Fall sein. Früher hatte ich ein Gerät mit doppelten Flanschen, bei dem die Schwankungen groß waren. Ich habe mich an ABB-Techniker gewandt, und sie rieten mir, die Seite mit dem Unterdruck wegzuschneiden, damit das Gerät als Einflanschgerät verwendet werden kann – vorausgesetzt, mit dem Transmitter ist alles in Ordnung. Ist das Problem am Sender, dass er solche großen Schwankungen aufweist und nicht auf Null eingestellt werden kann?
Reply #142016-02-24
Es gibt keinen Druckprüfstand. . . Alles bleibt in meiner Vorstellung – theoretisch könnte man es erst dann direkt einbauen, wenn es funktioniert. Gibt es eine Möglichkeit, über die Einstellungen der Parameter die H- und L-Enden des Transmitters zu tauschen?
Reply #152016-02-24
Ich habe auch eine Anlage mit doppelten Flanschen, die kaputt ist – es ist die Seite mit dem Unterdruck, die defekt ist. Dann habe ich es abgebaut, um den Druck in den Rohren zu messen. Der Druck war nicht hoch – unter 10 KPA. Es funktioniert einwandfrei; ich benutze es bereits seit einem Jahr und es gibt keine Probleme. Es handelt sich dabei um ein Produkt von Rosemount. Man kann es gerne ausprobieren – es sollte kein Problem geben
Reply #162016-02-24
Ohne Prüfstation sollte man nicht einfach installieren – falls Probleme auftreten, kann das niemand tragen… Theorien sind zwar möglich, basieren aber nur auf der Vorstellungskraft. In welcher Stadt Sie auch leben: Suchen Sie sich ein Unternehmen aus dem gleichen Bereich und lassen Sie die Installation dort an einer Prüfstation überprüfen. Der Transmitter darf nicht willkürlich auseinandergebaut werden – selbst bei Geräten von guten Herstellern lässt sich das nicht tun. Was die Änderung der Polen H und L angeht, so ist das über die internen Verbindungsleitungen möglich. Das alles basiert jedoch auf theoretischen Überlegungen. Wenn man keinen Prüfstand hat, wie kann man dann wissen, ob der Pol L weiterhin funktionsfähig ist?
Reply #172016-02-24
Wenn die Seite mit dem positiven Druck beschädigt ist, sollte es kein Problem sein, den Druck auf der Seite mit dem negativen Druck zu messen
Reply #182016-02-24
Der L-Pol ist sicherlich in Ordnung, denn nach dem Öffnen konnte man sehen, dass am H-Pol viele ähnliche Drahtartige Strukturen angebracht waren, die ihn verformt hatten.
Reply #192016-02-25
1. Man kann die defekte Druckseite abdichten und durch eine Einflanschverbindung ersetzen. Wenn man sie weiterhin als Doppelflanschverbindung verwenden will, reicht die Genauigkeit nicht aus. Zwar mag das anfangs funktionieren, doch man kann den Veränderungen nicht mehr gerecht werden.
2. Man kann auch alle Druck- und Vakuummembranen entfernen – es sind vier Schrauben sowie zwei Innensechskantschrauben nötig. Nach dem Entfernen lässt sich die Kapillare herausnehmen, sodass man die Membran des Transmitters direkt sehen kann. Wenn man dazu noch eine Basis hinzufügt – also jene Basis, die zum Abdecken der Öffnungen dient – sowie ein Dreiventilset, erhält man einen neuen Differenzdrucktransmitter, der zur Leitungsverbindung verwendet werden kann. Man kann ihn wieder funktionsfähig machen. Bei vielen unserer Kapillarmembranboxen, die geplatzt oder undicht sind, wird genau das gemacht: Sie werden an den Ort des Differenzdrucksensors gestellt, wo sie wieder ihre Funktion erfüllen können.
Reply #202016-02-25
Wenn die Membran verformt ist, darf sie auf keinen Fall verwendet werden. Doch auch wenn sie nicht verformt ist, bedeutet das noch nicht, dass sie gut funktioniert. Theoretisch ist es durchaus möglich, den Sender auf diese Weise zu verwenden – man kann es gerne ausprobieren. Was die Praxis angeht, lässt sich das schwer sagen. Wenn man sich so sicher ist, dass es funktioniert, kann man den Pluspol abnehmen und es ausprobieren … Schließlich ist ein Sender ziemlich teuer – es ist besser, ihn in die Fabrik zur Reparatur zu schicken. Eine solche Nutzung wird nicht empfohlen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.