In dem SH3009 muss die Menge an Wasser im Wassersperrebehälter gemäß 8.2.5 mindestens ausreichen, um den Einlassschacht des Behälters über eine Länge von 3 Metern mit Wasser zu füllen, falls im Leitungsnetz für brennbare Gase ein Unterdruck entsteht. Muss der Durchmesser der Anlage dann größer als 3 Meter sein?
Rohre sind doch viel kleiner als Behälter, oder? Vertikaler Rohr 3 Meter, rechnen Sie den Volumen aus!
Es ist doch ganz klar: Bei der Höhe von 3 Metern am Eingangsstutzen – beispielsweise bei einem Abgasstutzen für brennbare Gase mit DN200 – reicht die Menge an Wasser, die durch einen DN200-Rohrleitung mit einer Länge von mehr als 3 Metern eingespart werden kann. Das ist also 3,14*0,1*0,1*3=0,1 Kubikmeter
Das bedeutet, dass selbst wenn der Durchmesser des Trenntanks unter 3 m liegt, die vertikale Höhe der Einfüllleitung des Trenntanks dennoch 3 m betragen muss. Wenn die Einfüllung in horizontaler Richtung über eine Strecke von 3 m erfolgt, macht das keinen Sinn
Horizontale Rohre sind sinnlos. Die Funktion des Wassersperrens ist es, durch den Druckunterschied, der durch die Wassersäule entsteht, ein Rückfließen des Wassers zu verhindern. Wenn das Rohr horizontal ist, kann dieser Druckeffekt nicht entstehen
Der Aufstellrohr ist 3 Meter lang und umfasst sowohl den Teil innerhalb des Behälters als auch den Teil außerhalb desselben. . .
Kann man Stickstoff in den Reaktor einleiten? Wenn möglich, sollte eine Stickstoffleitung an die Einführungsleitung angeschlossen werden und stets geöffnet bleiben. Dadurch wird die Feuchtigkeit am Einfüllort erheblich verringert, und das Pulver verklumpt weniger leicht.
In SH3009 muss die Höhe des Wassersperrensystems bei 4.0.25 so gewählt sein, dass das Entlüftungssystem unter normalen Betriebsbedingungen ein Rückzünden der Flamme verhindern kann. Zudem muss sichergestellt werden, dass bei einem Notfall die Abgase durch das Wassersperrensystem hindurchdringen und in die Flamme gelangen können. Der Einlassschlauch des Wassersperrenbehälters muss mindestens 3 m über der höchsten möglichen Flüssigkeitsebene der Wassersperre liegen. Falls Maßnahmen zur Rückgewinnung brennbarer Gase vorhanden sind, muss die Höhe des Einlassschlauchs außerdem entsprechend den Anforderungen des Benutzers sowie dem von dem Gasbehälter gesteuerten Druck festgelegt werden.
Die Situation ist folgende: Wenn es im Behälter zu einem Rückzünden der Fackel kommt und dadurch eine Explosion stattfindet, entsteht im Wassersperrebehälter sofort ein Hydraulikdruck. Dieser Druck drückt auf die Entlüftungsrohre – der zurückgelegte Weg beträgt mindestens 3 Meter. Das hängt nicht vom Durchmesser der Entlüftungsrohre ab, sondern nur von der Höhe zwischen den Entlüftungsrohren und dem Wassersperrebehälter. Die Hauptfunktion des Wassersperrebehälters ist weiterhin die Verhinderung von Rückzündungen.
Beziehung zwischen der Höhe des Aufstiegsrohrs von drei Metern und seinem Durchmesser
Es hängt mit dem Durchmesser der Anlage zusammen – je größer der Durchmesser der Anlage, desto kürzer kann der Rohrleitung sein
Ich habe es dir doch schon gesagt: Dieser Aufstellrohr umfasst sowohl den Teil innerhalb des Behälters als auch den Teil außerhalb davon. Ich verstehe nicht, wie du das verstehst. Hast du schon einmal die Struktur eines Wassersperrebehälters gesehen?
Meine Frage: Wenn der Durchmesser der Anlage groß ist, dann ist doch der Außenrohrabschnitt kürzer, oder?
Im Vergleich dazu wird es sicherlich kürzer sein, denn ein Teil befindet sich bereits im Behälter. Zudem hängt es von der Höhe des gesamten Rohrleitungsnetzes ab. Es macht keinen Sinn, sich darüber den Kopf zu zerbrechen – es reicht aus, wenn die Mindesthöhe von 3 Metern eingehalten wird
Man befolgt für dieses Problem einfach die Branchenstandards SH3009-2016.