Probleme mit dem Doppel-Flansch-Füllstandsmesser?

2016-02-23View Original

Thread Content

In einem großen Behälter wird der Füllstand mit einem Doppel-Flansch-Füllstandsmesser gemessen. Später wurde der Ort der Messung des Überdrucks nach unten verlegt, weil die Messung unter Überdruck unpraktisch war. Wie ändert man den Messbereich im Überschriftsbereich? ?
Reply #22016-02-24
Der Kalibrierwert für den Flüssigkeitsstand liegt bei 0 %, und zwar am unteren Ende der Anlage. Denn sobald der Flüssigkeitsspiegel unter den unteren Auslass (das Bereich des Flüssigkeitsbeutels) fällt, bleibt der gemessene Differenzdruck unverändert. Daher kann 0 % nicht auf den Messanschluss nach dem Absinken kalibriert werden, wodurch der Messbereich unverändert bleibt. Aber die Menge an zu transportierendem Material muss erhöht werden: „Wert in mm für den Abstand nach unten“ x (Dichte des Mediums – Dichte der Füllflüssigkeit) @jiaguoyun @Großer Bogen für große Pferde
Reply #32016-02-24
An Ihrer aktuellen Position, bei Nullflüssigkeitsebene, justieren Sie den Nullpunkt. Die negative Verschiebungsgröße beträgt Pgh, wobei p die Dichte des Silikonöls im Kapillarrohr ist, g die lokale Schwerkraftbeschleunigung und h die vertikale Entfernung zur Flanschoberfläche.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.