Thread Content
Wir haben einen großen Behälter mit einem Durchmesser von 4200 und einer Höhe von 15 Metern. Wie kann man die Rohrpackungen richtig in den Behälter einbringen? Gibt es dazu geeignete Geräte?
Ist die Stützkonstruktion für die Ausrüstung bereits installiert?
Ist die Stützkonstruktion für die Ausrüstung bereits installiert?
Nein, ich möchte es horizontal installieren. Wie macht man das richtig?
Normalerweise werden sie von den Herstellern installiert – es gibt dazu schließlich spezielle Bereiche
Bitte geben Sie Fotos sowie detaillierte Abmessungen der Geräte an, sowie Informationen dazu, wie die Geräte vor Ort installiert werden
Das sollte keine schwierige Aufgabe sein; große Installationseinheiten sollten in der Lage sein, diese Arbeit zu erledigen.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Vergessen = Vergessen am 11.03.2016 um 13:26 bearbeitet. Die Traglast ist sehr hoch – es kommt zu einer Biegung von 15 Metern. Wenn bei der Konstruktion auch die Installationsbedingungen berücksichtigt werden, ist alles einfacher. Andernfalls ist es aufgrund dieser hohen Traglast schwierig. Bei der vertikalen Anordnung: Ist der Abstand zwischen den Bypassplatten ausreichend? Kann die Naht dieses Eigengewicht tragen? Horizontale Ausrichtung: Wie wird mit den großen Biegungen umgegangen, die durch das Eigengewicht entstehen? Und wie wird mit dem axialen Reibungswiderstand umgegangen? Wie geht man mit der schrägen Ausrichtung, den Montagestützen sowie der Verzögerung um?