Nachdem ich so viele Anlagen besucht habe, wird in nur einem der Mitteldruckkessel ein Doppel-Flansch-Wasserstandsmesser verwendet; bei allen anderen handelt es sich um Ausgleichsbehälter usw. Warum ist die Messung des Wasserstands mit einem Doppel-Flansch-Messer ungenau?
Es hängt wohl mit den Bedingungen im Inneren des Kessels zusammen, das beeinflusst die genauen Messungen. Doppel-Flansche sind nicht geeignet
Meine Vermutung ist, dass die Temperatur des Kesselwassers hoch ist und stark schwankt, weshalb ein Ausgleichsbehälter zur Kompensation benötigt wird.....
1. Der Druck im Dampfkessel liegt in der Regel über 10 MPa. 2. Im Dampfkessel sind sowohl Gas- als auch Flüssigphasen vorhanden, wobei die Temperatur stets über 400 Grad liegt
Die Betriebstemperatur der Membrankammer liegt bei etwa 300 Grad, was der Temperatur von Dampf bei mittlem Druck entspricht; daher wird sie selten eingesetzt. Für Mitteldruck-Dampf sollte der Anschlusssohlengroßteil lieber länger sein, damit die Membrankammer abgekühlt werden kann. Es gibt viele Anwendungen für Dampf bei niedrigem Druck, wobei das Ziel ist, dass die Druckleitungen keine Wärmeisolierung benötigen. Dennoch muss man auf die minimale Umgebungstemperatur des Füllöls achten.
Es klingt, als hätte das durchaus Sinn. Vor ein paar Tagen wurde ich danach gefragt. Ich habe darüber nachgedacht – theoretisch gibt es kein Problem. Anscheinend erfüllen die echten Doppelflansche die Anforderungen einfach nicht
Die Dichte des Wassers ändert sich stark mit Temperatur und Druck. Die Doppel-Flansch-Methode basiert auf der Annahme, dass die Dichte des Wassers konstant ist. Wenn die Dichte nicht konstant ist, sind die Messungen ungenau
Doppel-Flansche funktionieren auf keinen Fall – ich glaube, ich habe früher bereits einen Schwimmer verwendet, und das endete auch katastrophal
Dieser Beitrag wurde zuletzt von lotos1987 am 28.02.2016 um 22:29 bearbeitet. Ein Ungleichgewicht zwischen Zufuhr und Verdunstung verursacht Schwankungen; im Verlauf dieser Schwankungen kommt es zu einem Phasenwechsel, wodurch eine falsche Flüssigkeitsspiegelanzeige entsteht. Außerdem ändert sich der Druck über der Flüssigkeitsebene während des Phasenwechsels. Durch die Einführung eines Gleichgewichtsbehälters wird das Problem der Druckänderungen bei dem Phasenwechsel umgangen; der Druckunterschied zwischen Dampf und Wasser wird in einen Höhenunterschied umgewandelt.