PID-Regelung

2016-02-26View Original

Thread Content

Yokogawa CS300: Bei der tatsächlichen Regulierung reagieren einige Knoten sehr langsam, und die PID-Regelung zeigt fast keine Wirkung. Was ist der Grund dafür?
Reply #22016-02-26
Das kann doch nicht sein, wahrscheinlich liegen Probleme bei der Einstellung deiner PID-Parameter vor.
Reply #32016-02-26
Es ist eine detaillierte Analyse erforderlich: Erstens, wie hoch sind die PID-Parameter jeweils?; Zweitens: Gibt es Trends bei PV, SV und MV? Es wäre gut, eine Störung einzufügen, um die Veränderungen im Trenddiagramm zu beobachten

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.