Sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer, bei der Berechnung der Wandstärke von Rohren wurden kürzlich sowohl die Richtlinien aus SHT3059 als auch die Formel „Sch = Druck bei Designbedingungen / zulässiger Spannungsdruck * 1000“ herangezogen. Die Methode nach SHT3059 ist sehr detailliert; zwar ergibt sich dadurch eine etwas geringere Wandstärke, doch sie kann als theoretische Grundlage dienen. Meine Frage ist: Kann die Formel „Sch = Druck bei Designbedingungen / zulässiger Spannungsdruck * 1000“ tatsächlich als Berechnungsformel für die Wandstärke verwendet werden? Falls ja, was passiert dann, wenn für ein Edelstahlrohr mit der Bezeichnung sch160S berechnet wird, während in HGT20553 die maximale zulässige Wandstärke für Edelstahlrohre nur bei Sch80S angegeben ist? Vielleicht ist das eine dumme Frage – ich hoffe, ihr könnt sie beantworten. Danke
Reply #22016-02-27
Diese Formel dient nicht dazu, die Wandstärke von Rohren und Rohrverbindungen zu bestimmen. . . Berechnung der Rohrrohr-Dicke in den Design- und Fertigungsstandards. .
Reply #32016-02-28
Vielen Dank für Ihre Antwort. Ich frage noch einmal nach: Wenn man nach der Berechnungsformel von B31.3 vorgeht, ergibt sich für ein Edelstahlrohr mit DN40 eine Wandstärke von 5,2 mm. Das übersteigt die maximale Wandstärke für Edelstahlrohre der Klasse Sch80S, nämlich 5,08 mm. Wie soll man in diesem Fall entscheiden? Kann man XXS wählen? Wo liegt die Grundlage? Danke
Reply #42016-02-28
Dieser Beitrag wurde zuletzt von xxj19810407 am 28.02.2016 um 17:20 unter Berücksichtigung von Sch160 gemäß B36.10 bearbeitet
Reply #52016-02-29
Im Allgemeinen wird für Edelstahl die Variante mit S gewählt. . . Aber tatsächlich gibt es auch gemischte. Nur Rohre dieser Spezifikation sind erhältlich. Bei diesem DN40 ergibt sich eine Wandstärke von 5,2. . Man kann sich vorstellen, dass der Druck sehr hoch ist. Das kommt viel zu selten vor. . . Die Auswahl des Edelstahlrohrs Sch160 wird wohl schwierig sein. .

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.