HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Leck im Sicherheitsventil

2016-02-26View Original

Thread Content

Bei jedem Auslösen des Sicherventils im Bereich der Flüssigstickstofftanks bei unserem Unternehmen tritt ein Inneres Leck auf, was zu erheblichen Verlusten an Flüssigstickstoff führt. Könnte mir jemand sagen, woran das liegt? Der Sicherheitsventil ist vollständig aus Edelstahl und arbeitet mit einer Feder, wobei das Medium flüssiger Stickstoff ist.
Reply #22016-02-26
Importierte Sicherheitsventile – sicher und praktisch – Shanghai Jingtai Group
Reply #32016-02-27
In der Regel wird hinter der Biegung an der niedrigsten Stelle eine Abflussleitung angeschlossen, ohne dass ein Ventil erforderlich ist. Aufgrund von Undichtigkeiten im Sicherheitsventil (der Hauptgrund) oder aufgrund von Regenwasser und Luftfeuchtigkeit entsteht unweigerlich Wasseransammlungen hinter dem Sicherheitsventil. Während des Betriebs kann der Sicherheitsventil jederzeit geöffnet werden. Wenn zum Zeitpunkt der Öffnung Wasser vorhanden ist, kommt es sicherlich zu einem Wasserschlag. In milden Fällen führt dies zu Vibrationen in den Rohrleitungen, in schweren Fällen kann dies zu einer Vergrößerung des Unfalls führen. Daher ist das Bohren einer der Maßnahmen, um das an dieser Stelle angesammelte Wasser abzuleiten.
Reply #42016-02-27
Der wichtigste Bestandteil einer Federbelasteten Sicherheitsventil ist die Dichtfläche. Wenn das Sicherheitsventil geöffnet wird, muss die Flüssigkeit im Behälter (Öl, Gas, Wasser usw.) durch diese Dichtfläche austreten. Wenn die Dichtfläche wieder geschlossen wird, bleiben Verunreinigungen aus der Flüssigkeit (Wasserrost, Ölkörner usw.) zwischen den Flächen zurück. Dadurch kann die Dichtfläche nicht vollständig abgeschlossen werden, was zu Leckagen führt. Daher kann selbst ein neuer Ventil, nachdem die Prüfung auf Druckstabilität abgeschlossen wurde, nach einem einzigen Öffnen undichten. Die Reparaturmethode besteht darin, den Sicherheitsventil zu demontieren und die Dichtflächen zu reinigen. Sind die Dichtflächen stark beschädigt, müssen sie geschliffen werden. Reparieren Sie es nicht selbst! Nur zertifizierte Prüfstellen dürfen es überprüfen und warten; es wird empfohlen, es jährlich demontieren und zur Prüfung einreichen. Wenn es sich um einen Sicherheitsventil mit Hebel handelt, kann das Ventil mehrmals gezwungenermaßen geöffnet werden. Dadurch können Verunreinigungen aus den Dichtflächen herausgespült werden – und das ist dann in Ordnung.
Reply #52016-02-27
Falls es zu einem Innenleck kommt, wird die Umwelt gleichzeitig stärker verschmutzt.
Reply #62016-02-27
Man sollte besonders darauf achten, warum der Sicherheitsventil ständig auslöst – wenn das Problem gelöst wird, ist das doch besser
Reply #72016-02-27
Ein Leck an dieser selbstöffnenden Sicherheitsventil ist auch ganz normal – vermutlich hat sich das Ventil nicht vollständig wieder in seine ursprüngliche Position zurückgebracht
Reply #82016-02-27
Nach dem Auslösen der Sicherheitsventile muss der Druck erneut eingestellt werden.
Reply #92016-02-28
Sicherheitsventile funktionieren stets – es ist daher notwendig, zu überprüfen, ob mit der Konstruktion des Sicherheitsventils oder mit dem Ventil selbst ein Problem vorliegt;
Reply #102016-02-28
Es wird empfohlen, eine Fachfirma für die Einstellung von Sicherheitsventilen aufzusuchen, zum Beispiel Mitarbeiter eines Prüflabors für Kochgeräte

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.