Ist eine Spannweite von 10 Metern zwischen den Tragarmen für einen 2 Meter großen Schornstein (5 mm dick) akzeptabel?

2016-02-28View Original

Thread Content

Der Schornstein verfügt über Querverstärkungen; die Temperatur liegt unter 200 Grad, hinter dem Gebläse. Gibt es Formeln oder Standards zur Berechnung der Spannweite von Trag- und Halterungen für Rauchrohre?
Reply #22016-02-29
Eine Dicke von 5 mm ist wohl in Ordnung. Welcher Druck erforderlich ist, muss berechnet werden. Verstärkungsrippen können die Spannweite erhöhen
Reply #32016-03-01
Der alte Dieb – lange nicht gesehen. Bist du in letzter Zeit nicht mehr so beschäftigt? ? ------------------------- -Zwei Meter dicke Rohre mit dünnen Wänden – eine ringförmige Verstärkung ist auf jeden Fall notwendig. Meinen Sie damit nicht eine longitudinale Verstärkung?
Reply #42016-03-02
Gibt es Vorschriften für die Rohrleitungen hinter dem Absauger bei einem Gesamtdruck von 6800 Pa?
Reply #52016-03-02
Ich habe eine ringförmige Verstärkung eingestellt, aber keine longitudinale
Reply #62016-05-27
Was die Stärke angeht, gibt es sicherlich keine Probleme. Natürlich müssen auch andere Faktoren wie die lokalen Spannungen und Deformationen an den Tragpunkten berücksichtigt werden. Die Spannweite der Trager muss zahlreiche Anforderungen hinsichtlich Stärke, Steifigkeit, Stabilität sowie Schwingfrequenz erfüllen
Reply #72018-12-05
Mit dem Schornstein selbst gibt es im Allgemeinen keine großen Probleme. Es müssen hauptsächlich die lokalen Belastungen an den Tragpunkten berechnet werden. Das hängt davon ab, wie groß die Lasten auf den Tragpunkten sind und welche Art von Stützen verwendet wird
Reply #82018-12-05
Bei Schornsteinen mit einem Durchmesser von 2 Metern spielt die ringförmige Steifigkeit eine entscheidende Rolle. Bei einer Länge von 10 Metern gibt es keine Probleme. Laut den Richtlinien für den Entwurf von Druckrohren sollte eine zulässige Länge etwa 18 Meter betragen

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.