Thread Content
Heute habe ich im Internet einen technischen Beitrag gelesen, den ein Internetnutzer aus Haichuan im Konto „Prozessindustrie“ gepostet hat. Der Originaltext lautet wie folgt: Wenn wir das Sicherheitsventil einstellen, stellen wir oft ein Handventil vor (Sicherheitsventil, Baiyunfanjia). Im Ausland ist dies nicht erlaubt. Ausländische Fabriken verwenden Ersatzsicherheitsventile oder stellen die Produktion ein, wenn das Sicherheitsventil entfernt wird. Das hat etwas mit nationalen Gegebenheiten zu tun und * * Kulturbezogen. Bei der Aufstellung als Backup muss vorne ein Handventil vorhanden sein. Ansonsten, wie richtet man ein Backup ein? Wenn kein Backup vorhanden ist, kann es tatsächlich sein, dass kein Handventil vorhanden ist. Ich habe einen Satz Konstruktionszeichnungen der Rohölverarbeitungsanlage von Lavalin überprüft, die ich zur Hand hatte, und festgestellt, dass sich vor dem Sicherheitsventil ein Handventil befindet (zumindest habe ich es an drei oder vier Stellen überprüft). Darüber hinaus habe ich eine Reihe von Bohrlochaufbereitungsanlagen von WP überprüft. Tatsächlich gibt es, wie im Beitrag erwähnt, vor dem Sicherheitsventil kein Handventil, da kein Backup-Sicherheitsventil vorhanden ist. Lass es uns gemeinsam besprechen~~~~~
Könnte es sein, dass die Fertigungsqualität ausländischer Sicherheitsventile ausgezeichnet ist und es nur wenige Ausfälle gibt? Das Sicherheitsventil des Hochdrucksystems meiner Einheit hat mehrmals ausgelöst und konnte nicht in seinen Sitz zurückkehren. Je nach Druckniveau und Einbaulage des Sicherheitsventils (dynamische Ausrüstung und statische Ausrüstung) sind auch die Auswirkungen auf das Gerät unterschiedlich. Die beweglichen Geräte können gewechselt werden, die statischen Geräte können jedoch nur eingestellt werden. Wenn das Gaofen-Sicherheitsventil ausfällt, sinkt der Systemdruck schnell. Wenn das Sicherheitsventil nicht ausgeschaltet werden kann, führt dies zu großen Schäden am Systemdruck, an der Ausrüstung, am Katalysator usw. Wenn die beweglichen Geräte rechtzeitig umgestellt werden können, kann der Einbau eines Fronthandventils in Betracht gezogen werden.
Es sollte installiert werden. Das Sicherheitsventil muss jedes Jahr kalibriert und entfernt werden.
Das Sicherheitsventil muss einmal im Jahr überprüft werden. Wenn kein Handventil vorhanden ist, muss es nicht mehr funktionieren. Das Handventil sollte während der normalen Produktion in der normalerweise offenen Position verriegelt sein und kann nicht nach Belieben geschlossen werden.
Was muss ich ohne Handventil tun, um den Druck einmal im Jahr anzupassen?
Die Unterschiede zwischen Realität und Idealen sind alle sinnvoll
Die nationalen Bedingungen unseres Landes erfordern eine Umgehung des Regelventils, ausländische Bedingungen erfordern dies jedoch nicht, da die Qualität ausgezeichnet ist. Bei fast allen Sicherheitsventilen, die ich sehe, sind Handventile vorgeschaltet, außer natürlich denen für diskontinuierliche Produktion oder Kondensatwasser. Wenn kein Handventil vorhanden ist, wie tauschen Sie es aus, unabhängig davon, ob Sie ein Backup-Sicherheitsventil oder einen Bypass haben? Der Hauptgrund dafür, kein Handventil zu verwenden, besteht darin, den Druckabfall des Sicherheitsventils zu kontrollieren. Daher werden im Allgemeinen Ventile mit geringem Druckabfall verwendet, z. B. Kugelhähne mit vollem Durchgang.
Die Zeiten sind anders, die Konzepte sind anders und das Denken von Ost- und Westlern ist sehr unterschiedlich. Lerne einfach daraus. Es besteht keine Notwendigkeit, es zu kopieren. Was auch immer Sinn macht! Ich denke, dass häusliches Design flexibler und praktischer für die Produktion ist.
Um im Notfall genutzt werden zu können, sollte ein Handventil eingebaut werden.
Es ist weiterhin erforderlich, ein Handventil zu installieren und zum anderen das Sicherheitsventil zu überprüfen. Zweitens kann der Ausfall des Sicherheitsventils vermieden werden und die Auswirkungen auf das System sind nicht so groß. Die Ausfallrate von Haushaltsventilen ist immer noch relativ hoch und viele wichtige Rohrleitungen erfordern Doppelventile.
Das Sicherheitsventil muss einmal im Jahr überprüft werden. Wenn kein Handventil vorhanden ist, muss es nicht mehr funktionieren. Das Handventil sollte während der normalen Produktion in der normalerweise offenen Position verriegelt sein und kann nicht nach Belieben geschlossen werden.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Shenxian1988 am 3.3.2016 um 12:15 Uhr bearbeitet. Tatsächlich ist es im Ausland nicht so übertrieben. Bediener mit Schulabschluss sind die Onkel von Ingenieuren. Sie müssen sie aus Bequemlichkeitsgründen haben. Die Wartung von Sicherheitsventilen muss grundsätzlich im Zuge der Sanierung der gesamten Anlage erfolgen. Manchmal empfinden es die Bediener als mühsam oder haben nicht das nötige Budget, um den Druck ohne interne Inspektion der Anlage zu entlasten. Daher ist ein Handventil erforderlich. Im Ausland ist der Handhahn ein Vollkreis-Kugelhahn mit Schloss, Schalter, Signatur und Schlüsselvorgang.
Es ist etwas abseits des Themas. Abiturienten arbeiten als Operatoren, das ist China und die Dritte Welt * * . Soweit ich mit eigenen Augen gesehen habe, kann eine Schwerölaufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 2 Millionen Tonnen pro Jahr, einschließlich 5 FPFs und 10 Bedienern pro Schicht (einschließlich interner und externer Bediener und Teamleiter) fertiggestellt werden. Es scheint, dass der Meeresfreund nicht mehr hier ist?
40.000 Barrel Upgrader Nickerson Long Lake? Diese Betreiber haben wirklich alle einen High-School-Abschluss gemacht, und einige haben möglicherweise zwei Jahre lang ein Junior College besucht. Haha
Vor dem Sicherheitsventil befindet sich in der Regel kein Handventil. Diejenigen, die in Chemiefabriken gearbeitet haben, sollten wissen, dass ein praktischer Grund darin besteht, dass am Handventil möglicherweise ein Ventilkern abfällt. Nachdem das Sicherheitsventil in Betrieb genommen wurde, denken Sie, dass das Handventil geöffnet wurde, tatsächlich kann es jedoch sein, dass der Ventilkern abfällt und das Handventil immer noch geschlossen ist. Dies birgt große Sicherheitsrisiken. Sobald der Druck zu hoch ist, funktioniert das Sicherheitsventil nicht. Die jährliche Inspektion von Sicherheitsventilen erfolgt in der Regel gleichzeitig mit der Wartung der Geräte und kann entsprechend vorgezogen oder verschoben werden.