Zur Frage, ob der Sicherheitsabstand verringert werden kann

2016-03-02View Original

Thread Content

Sehr geehrte Experten, ich habe eine Frage bezüglich der Vorschriften im Bereich der Petrochemie. Unser Unternehmen ist ein relativ kleines Privatunternehmen. Bei der kürzlichen Prüfung hinsichtlich der Brandschutzanforderungen sagten die Prüfer, dass sich die Feuerpumpe zu nahe am Produktionsraum befindet. In diesem Raum finden hauptsächlich Chlorierungs- und Methylierungsreaktionen statt; als Lösungsmittel werden Toluol und Butanon verwendet. Wie groß sollte mindestens der Abstand zwischen der Feuerpumpe und diesem Produktionsraum sein? Kann man den Sicherheitsabstand durch den Aufbau von Firewalls usw. verringern? Könnten Sie bitte helfen, darüber zu sprechen? Danke
Reply #22016-03-02
Der Abstand zwischen der Feuerwache des Werks und den Gebäuden der Klasse A sollte mindestens 50 m betragen
Reply #32016-03-02
Das ist eine strenge Vorschrift – man muss sich an die Regeln halten! Bitte prüfen Sie sorgfältig die Vorschriften für das Brandschutzdesign bei Gebäuden sowie die Vorschriften für das Brandschutzdesign in petrochemischen Betrieben.
Reply #42016-03-02
“Die Hauptreaktionen in dieser Anlage sind Chlorierungs- und Methylierungsreaktionen. Als Lösungsmittel werden Toluol und Butan verwendet. Sowohl Toluol als auch Butan gehören zur Klasse A und sind petrochemische Produkte. Die Brandgefahr in den Gebäuden der Anlage wird als hoch eingestuft; daher müssen die Brandschutzvorschriften gemäß den Anforderungen der Norm „GB 50160-2008 – Brandschutzvorschriften für petrochemische Betriebe“ eingehalten werden. Die Feuerpumpenstation gehört zu den wichtigen Anlagen in einer Fabrik. In Anmerkung 3 zu „Tabelle 4.2.12: Brandabstände bei der Gesamtanlage von Petrochemiefabriken“ wird festgelegt, dass der Brandabstand zwischen der zentralen Feuerwehrstation der Fabrik und den Anlagen der Klasse A mindestens 50 m betragen muss. In den Vorschriften für die Petrochemieindustrie, GB 50160-2008, finden sich keine Regelungen zu Feuerwänden. In der Praxis kann man bei geringer Brandgefahr und geringem Schadpotenzial auf die entsprechenden Vorschriften bezüglich Feuerwänden aus den Bauvorschriften (GB 50016-2014, Vorschriften für den Brandschutz bei Gebäuden) zurückgreifen. In dieser Werkstatt besteht aufgrund der hohen Brandgefahr und der besonderen Gefährlichkeit der Materialien ein hohes Risiko. Es wird empfohlen, die Anlagen gemäß den Vorschriften der Petrochemiebranche zu überarbeiten. Zur Information
Reply #52016-03-02
Man sollte sich strikt an die Vorschriften halten – in diesen sind auch die verschiedenen Sicherheitsabstände festgelegt. Wenn man nicht den Vorschriften folgt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Ihre Anlage akzeptiert wird, sehr gering
Reply #62016-03-02
Danke, Sie haben das wirklich gut erklärt, ich habe gelernt
Reply #72016-03-02
Ich dachte, man könnte den Sicherheitsabstand durch Firewalls verringern – doch das funktioniert anscheinend nicht. Vielen Dank an alle Experten
Reply #82016-03-02
Unter welchen Umständen kann man den Sicherheitsabstand verringern, indem man das Firewall-System erweitert oder die Fläche der Öffnungen verkleinert?
Reply #92016-03-02
Ob es geht oder nicht, hängt davon ab, ob es in den Vorschriften so steht. Wenn nicht, wirst du die Experten auch nicht überzeugen können, egal was du tust
Reply #102016-03-03
Der Abstand zwischen der Feuerwache des Werks und den Gebäuden der Klasse A sollte mindestens 50 m betragen
Reply #112016-03-03
Du musst klären, ob dein Gesamtplan nach den Vorschriften für die Petrochemieindustrie oder nach den Bauvorschriften erstellt wurde – das hat große Auswirkungen. Nach den Vorschriften für die Petrochemieindustrie ist die Feuerpumpenstation eine wichtige Anlage. Was die Leute oben gesagt haben, bezieht sich auf die Entfernung von 50 Metern zwischen der Feuerwache und den Anlagen der Klasse A. Doch Feuerwache und Feuerpumpenstation sind nicht dasselbe. . In den Bauvorschriften wird nicht ausdrücklich auf den Abstand zwischen dem Feuerlöschpumpenraum und den Anlagen der Klasse A hingewiesen. Ich denke jedoch, dass mindestens der Sicherheitsabstand zwischen Anlagen der Klasse A und Klasse C einzuhalten ist – und dass der Abstand außerdem außerhalb der explosionsgefährdeten Bereiche berücksichtigt werden sollte. .
Reply #122016-03-17
Der Beitragstäter erwähnte ein relativ kleines Privatunternehmen, sprach aber auch von einer Feuerwache. Gemäß den Vorschriften für den Brandschutz bei petrochemischen Anlagen sollte der Abstand zwischen der zentralen Feuerwache des Werks und den Anlagen der Klasse A mindestens 50 m betragen. Das ist eine strenge Vorgabe, die unbedingt eingehalten werden muss. Nach den Vorschriften für den Brandschutz bei Gebäudeplanung gibt es keine klaren Anforderungen an die Feuerpumpenräume. Doch gemäß Punkt 2 von Abschnitt 4.3.7 der technischen Vorschriften für Feuerlöschwasser- und -hydrantenanlagen sollte die Entfernung zwischen dem Wasserentnahmepunkt (Brunnen) und dem Gebäude – mit Ausnahme des Pumpenraums – mindestens 15 m betragen ; Artikel 3: Die Entfernung zwischen den Wasserentnahmestellen (Brunnen) und Anlagen zur Aufbewahrung von Flüssigkeiten der Kategorien A, B und C sollte mindestens 40 m betragen. Nach Gesprächen mit der Feuerwehr scheint eine Entfernung von 40 m ausreichend zu sein. Das ist meine persönliche Meinung. Ich hoffe, dass der Fragesteller nach einer Lösung sucht und diese anschließend mit allen teilt
Reply #132016-03-26
Vielen Dank für Ihre Antworten. Nach Rücksprache mit Experten haben wir beschlossen, die Lage der Feuerpumpenhalle zu ändern, um die Anforderungen an die Sicherheitsabstände einzuhalten

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.