Thread Content
Anzeigenummer, Verwendungszweck, Name der Anzeige, Signalspezifikationen, P&ID-Nummer, Nummer des Datenblatts, Nummer der Anlage/Rohrleitung, Installationsort, Anmerkungen:
06HIC-25819: Durchfluss der Vakuumpumpe; Regelfunktion über DCS – – DCS.
06HICY-25819: Umschaltung zwischen manueller und automatischer Steuerung des DCS-Reglers; ESD-DO – SIS-Signale stammen von IC-231.
06HICX-25819: Umschaltung zwischen manueller und automatischer Steuerung des DCS-Reglers; DCS-DI – DCS.
Frage: Was bedeutet die Umschaltung zwischen manueller und automatischer Steuerung des DCS-Reglers? Welche Funktion hat es? 2. Warum gibt es zwei – ESD-DO und DCS-DI? Was bedeutet das mit einem Ausgang und einem Eingang? 3. Was bedeutet, dass das Signal von IC-231 stammt? Danke!
Automatische Steuerungsschleifen sind in der Regel geschlossen, das heißt, die Messgeräte vor Ort wandeln die Prozessparameter in elektrische Signale um, die an das DCS (DI) übermittelt werden. Das DCS gibt anschließend auf Basis bestimmter Berechnungen ein Steuersignal aus (DO), das an die Steuerventile vor Ort gesendet wird, um die Prozessparameter zu regulieren. Dieser Vorgang erfolgt automatisch – es handelt sich also um eine automatische Regulierung. Der Übergang von automatisch auf manuell erfordert, dass eine Person den Ausgangssignalen im DCS manuell anpasst, um die Steuerventile vor Ort zu steuern.
Schalter zum Wechseln zwischen Automatik und Manuell, DCS-DI ist ein Rückmeldesignal vom DCS-Seite, das in der Regel auf dem DCS-Bildschirm anzeigt, ob der aktuelle Modus manuell oder automatisch ist. ESD-DO ist die Ausgangsvariante des Notstopp-Systems. Das Signal von IC-231 stammt vermutlich aus einem Logikkreis des Notstopp-Systems. :)