Thread Content
Warum wird für die Aktuatoren von Regelventilen sowie deren Gasleitungszubehör in der Regel ein Kupferverzicht gefordert?
Ist die Stärke nicht ausreichend? Das würde ich auch gerne wissen
Es kommt darauf an, welche Fabrik es ist – in der Regel müssen in Fabriken zur Herstellung von Ammoniak Kupfer vermieden werden. In den meisten Anschlusskomponenten für Sauerstoffscheiderventile, die mit Methanol oder Stahl verwendet werden, kommt Kupfer in großem Umfang zum Einsatz.
Gibt es diese Vorschrift nicht? In petrochemischen Anlagen gilt diese Vorschrift nicht. Die meisten pneumatischen Signalkabel bestehen heutzutage weiterhin aus Kupferrohren, die mit einer Kunststoffhülle ummantelt sind.
Kann man das genauer beschreiben: Welche Prozessmedien, in welchen Anwendungsgebieten usw.? Ein einfaches Satz – seine Analyse erfordert einen recht weiten Umfang.
Für die Gasleitungen werden meist Kupferrohre verwendet; es gibt auch Stahlrohre, diese sind jedoch nicht so leicht zu biegen. In Ihrem Fall muss man die Situation einzeln betrachten. Wenn das Prozessmedium eine starke Reaktion mit Kupfer zeigt, muss Kupfer unbedingt vermieden werden – nicht nur bei Regelventilen, sondern auch bei anderen Geräten. Unsere Fabrik stellt Pflanzenschutzmittel her und verwendet dabei Stoffe wie Pyridin, Methanol und Ethylacetat – von einem Verbot von Kupfer habe ich noch nichts gehört.
Man kann es nicht wirklich als Verbot bezeichnen – es ist nur nicht besonders praktisch. Die Härte und Festigkeit des Kupfers scheinen auch nicht besonders gut zu sein
In unserer Phthalsäurefabrik werden ausschließlich Edelstahl-Gasleitungen verwendet. Das Problem ist jedoch, dass die Umstellung sehr aufwendig ist
Kupfer ist in Ventilen und Zubehör verboten, weil das durchfließende Medium Kupfer korrodieren kann. In der Luft im Bereich des Ventils können geringe Mengen dieses Mediums vorhanden sein, was ebenfalls Auswirkungen auf kupferhaltiges Zubehör haben kann. Deshalb ist das Verbot von Kupfer notwendig. Wie Kabel, die eine Isolierschicht haben, sodass das Medium nicht berührt wird – daher ist es nicht notwendig, Kupfer zu vermeiden! Kupferverbot oder -nicht-Verbot wird nach der Herstellungsweise festgelegt!
Es gibt keine Vorschriften bezüglich des Verzichts auf Kupfer – man wählt in der Regel je nach Prozessmedium aus. Schließlich werden in vielen Fabriken die Gasleitungen aus Kupferrohren hergestellt, und sogar einige Filter bestehen aus reinem Kupfer.
Im 12. Stock wurde richtig gesagt: Kupfer und Ammoniak führen zu einer Komplexbildung. Cu2+ + nNH3 → Cu(NH3)n. Die Anzahl von n hängt von der Konzentration des Ammoniaks ab
:), Entscheidend ist die Umgebung, in der das Regulierventil eingesetzt wird. Bei Säuren, Basen, Ammoniak sowie in oxygenreichen Umgebungen werden in der Regel keine Kupferrohre und -anschlüsse für die Gasleitungen verwendet, da sie sonst leicht korrodieren.
1. In Anlagen zur Herstellung von Ammoniak muss Kupfer vermieden werden.
2. Auch bei Acetylen muss auf Kupfer verzichtet werden.
3. In Anlagen zur Trennung von Gasen (hauptsächlich flüssiges Sauerstoff – vermutlich auch flüssiger Stickstoff) muss ebenfalls auf Kupfer verzichtet werden.
4. In Prozessen, in denen Laugen verwendet werden, muss ebenfalls auf Kupfer verzichtet werden. Selbstverständlich muss an Stellen, an denen Ventile mit dem Medium in Berührung kommen, auf Kupfer verzichtet werden. Bei Leitungen, die nicht mit dem Medium in Berührung kommen – wie z. B. Gasleitungen – müssen Kupferrohre durch Edelstahlrohre oder korrosionsbeständige Rohre ersetzt werden. Wir verwenden in der Regel Q235-Rohre mit Zinkbeschichtung, um eine Korrosion durch giftige Gase zu verhindern
Warum wird für die Aktuatoren von Regelventilen sowie deren Gasleitungszubehör in der Regel ein Kupferverzicht gefordert? Deine Aussage ist falsch. Bei den Anschlusskomponenten für Steuerventile gibt es doch keine Beschränkungen bezüglich Kupfer. Die Anschlusskomponenten werden in der Regel mit Prozessluft versorgt – daher ist es nicht notwendig, Kupfer zu vermeiden. Im Gegenteil: In den meisten Fällen werden doch Kupferrohre verwendet. Der Antriebsteil besteht aus Kupfer – das habe ich noch nie gesehen.
Kupfer oxidiert und ist außerdem nicht stark genug, wodurch es leicht verformt werden kann. Es gibt doch keine Vorschrift, die das Verwenden von Kupfer in den Luftleitungskomponenten verbietet, oder? Bei uns werden bereits Komponenten aus Kupfer verwendet – beispielsweise Einwegventile oder Kupferluftrohre.