Zur Schutzfrage der Signalkabel zwischen getrennten Messwandler- und Sensorgeräten

2016-03-03View Original

Thread Content

Meine Damen und Herren, müssen die Signalkabel zwischen dem geteilten Messwandler und der Sonde vor Schäden geschützt werden? Wie macht man das normalerweise? Unendlich dankbar~
Reply #22016-03-03
Diesen Beitrag hat zuletzt Qiu Gege Baqi am 3.3.2016 um 14:32 bearbeitet. Im Allgemeinen verfügen geeignete Signalleitungen über eine gute Abschirmung sowie einen Schutz aus Gummimantel. Bei der Verwendung in der Fabrik muss man nur darauf achten, dass die Kabel ordnungsgemäß platziert werden – sie dürfen beispielsweise nicht zusammen mit den Stromkabeln in derselben Führungsschiene liegen. Das sind die grundlegenden Punkte, auf die man achten muss. . . Außerdem ist es ratsam, dass vor dem Eintreten der Leitung in den Sender und den Sensor jeweils eine U-förmige Biegung vorhanden ist, um zu verhindern, dass Wasserdampf kondensiert und so über das Kabel in die Geräte eindringt.
Reply #32016-03-03
Es sind die Signalkabel zwischen den getrennten Instrumenten. Ist es in der Regel frei zugänglich – ist dann zusätzlicher Schutz notwendig?
Reply #42016-03-03
Im Moment ist es nicht zu sehen. Wenn man sich Sorgen macht, kann man es mit einem PVC-Schlauch umhüllen
Reply #52016-03-03
Im Allgemeinen wird es einfach zusammengebunden und an beiden Enden mit Klettverschlüssen verschlossen. Wenn die Bedingungen es zulassen, können Schlangenrohre oder flexible Rohre verwendet werden, doch das ist eigentlich nicht notwendig. Die Messkabel sind an sich sehr widerstandsfähig; bei normalen Einsatzbedingungen halten sie in der Regel stand.
Reply #62016-03-03
Mäuse-, Explosionsschutz, Kurzschlussschutz, Sicherungsschalter......
Reply #72016-03-03
Tatsächlich. . Der Eigentümer macht sich Sorgen, dass er durch kleine Eisenstücke beschädigt werden könnte = =+ Aber wenn so etwas passiert, ist jede Art von Schutz nutzlos
Reply #82016-03-03
Kleiner Eisennugget zerstört? ? Wenn die Umgebung sehr schwierig ist, oder die Entfernung groß ist, oder es sich um einen Bodenbereich handelt … dann reicht es aus, einen Abschnitt eines Leitungsrohrs zu verwenden. An beiden Enden können Schutzkappen angebracht werden. Ebenso können Schlangenlederrohre oder flexible Rohre verwendet werden. Bei der Vor-Ort-Installation habe ich zwischen dem Zähler und dem Summiergerät jeweils Sechskant-Durchführungsschläuche verwendet, die an den Enden mit Schlauchverbindern miteinander verbunden wurden. Wenn man Leitungen verlegt, sollte das Verlegen ordentlich erfolgen – am besten direkt entlang der Stützen usw……
Reply #92016-03-03
Wie beim Gehen durch Kapillaren, es wird in Stahlprofile/Eckprofile gelegt und anschließend festgebunden.
Reply #102016-03-04
Wenn es sich um Kapillaren handelt, sollten diese mit Eisenstäben geschützt werden. In die Eisenstäbe werden einige Löcher gebohrt, damit die Kapillaren fest fixiert werden können. Dadurch kann man effektiv Schäden durch Stöße sowie Funkenflug verhindern. Wir hatten schon früher das Problem, dass Funken von der Schweißarbeit im Obergeschoss auf die Kapillaren fielen und diese dadurch Löcher bekamen. Außerdem gibt es solche abnehmbaren Teilkabel, wie z. B. getrennte Elektromagnete oder getrennte Vortexstromsensoren. Die Kabel können in flexible Schläuche oder Schlangenschläuche eingeführt werden, um sie zu schützen. In der Nähe von Wärmequellen können sie mit Draht befestigt werden, damit sie nicht zu nahe kommen und verbrennen oder schmelzen. Letztendlich muss man sich den jeweiligen Gegebenheiten anpassen und prüfen, welche potenziellen Gefahren durch die konkreten Umstände vor Ort entstehen können. Dann die verstärkte Inspektion. Hoffentlich ist es für dich nützlich.
Reply #112016-03-05
Ohne Schutzrohr wird in der Regel die Abschirmung des Messkabels sowie die innere und äußere Isolierschicht verwendet; bei Bedarf kann auch eine Verstärkungsschicht hinzugefügt werden. Beim Verlegen der Kabelverbindungen ist darauf zu achten, dass das Kabel vor dem Eintreten in den Sender gebogen werden muss, um zu verhindern, dass Wasserdampf entsteht und durch das Kabel in das Gerät eindringt. Der Sender sollte außerdem mit Schutzschläuchen aus Glasfaser sowie Schrumpfschläuchen erneut geschützt werden.
Reply #122016-03-05
Für den Kabelanschluss an das Primärzähler sowie für den Kabelanschluss an das Sekundärzähler werden explosionssichere Granns oder flexible Schläuche verwendet. Das Mittelkabel wird durch einen Schutzschlauch für Messgeräte geführt.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.