Thread Content
Guten Tag, ich hätte eine Frage: Am Steuerventil befinden sich 2 Elektromagnete sowie ein Ventilstellungsschalter. Sollte der Hersteller dazu eine gemeinsame Verbindungsbox liefern, wie wären dann die Spezifikationen? Wie groß ist die elektrische Schnittstelle?
Zunächst sollte man über die Steuerungsmethode dieser Ventile sprechen. Ich verstehe tatsächlich nicht, wie diese Geräte miteinander verbunden sind, daher kann ich Ihnen keine genaueren Empfehlungen geben… Ich nehme einfach an: Lösung eins – der Hersteller stellt direkt die Verkabelungskästen bereit, dann ist alles fertig. Sie sind der Auftraggeber – alles, was in den technischen Unterlagen festgelegt ist, muss vom Hersteller bereitgestellt werden. Er wird sich darum kümmern, Sie müssen sich keine Sorgen machen. Geben Sie die Spezifikationen an. Option 2: Man besorgt sich selbst eine explosionsgeschützte Verbindungsbox – dreipolig oder vierpolig, je nach Anschlussart. Die elektrischen Anschlüsse hängen davon ab, welche Spezifikationen die Geräte vor Ort für die Verbindung verwenden. Häufig werden 1/2 NPT oder M20*1,5 verwendet. Im Allgemeinen benötigen zwei Elektromagnete zwei Kabel (2*1,5), der Rückmelde-Schalter wiederum ein Kabel (4*1,5). Wenn man alles in einer Verbindungsbox zusammenführen will, ist das ziemlich schwierig……
Wie ist das möglich – in einer Verbindungsbox unterzubringen? Einfach hineindrücken? Außerdem ist das Stromkabel für die Elektromagneten 2,5 mm² stark, während das Kabel für die Signale 1,5 mm² stark ist. Stromversorgung und Signale dürfen nicht in derselben Verbindungsbox untergebracht werden. Ebenso sollten DI- und DO-Signale in der Regel auch nicht in derselben Box sein. Zudem: Zwei Elektromagnete sowie ein Ventilstellungsschalter – zwei Elektromagnete sind wohl aufgrund von Sicherheitsanforderungen notwendig. Warum wird dann nur ein Ventilstellungsschalter verwendet? Du hast das falsch gesagt – das passt überhaupt nicht zur Konzeption. Wenn man es wirklich in einer Box unterbringen will, dann rate ich dazu, einfach drei Stück mit 1/2“ NPT zu verwenden. Immerhin werden die drei Signale so nicht miteinander in Konflikt geraten. Wenn du es falsch schreibst, dann können es auch zwei Stück mit 3/4“ NPT sein. Der Grund dafür braucht nicht extra erläutert zu werden
In dieser Form wird der Elektromagnetventil direkt in die Positionsfeedback-Schaltung integriert. Der Preis ist dann hoch. Aber man kann auch einen Vorwärts-Solenoidenventil mit einem Verhältnis von 2/3 oder 2/5 einbauen. Die beiden Solenoidenventile sind allerdings etwas schwierig zu installieren. Wer Informationen benötigt, kann sich gerne an mich wenden
Dreifach-Verlegekasten – ein Problem, das mit ein paar flexiblen Rohren gelöst werden kann.