Messung des Wasserdrucks nach der Pumpe, Werte werden im DCS angezeigt. Die erste Idee war, einen Druckwandler zu verwenden – dessen Messbereich sollte das Doppelte des tatsächlichen Wertes betragen, damit der Wandler nicht beschädigt wird. Der Druck nach der Pumpe weist außerdem starke Schwankungen auf; Eine andere Idee ist der Einsatz eines Druckmessers mit einer Standard-Signalausgabe von 4–20 mA. Aufgrund der niedrigen Temperaturen im Nordosten können bei digitalen Anzeigen Probleme auftreten, während Anzeigen mit Zeiger eher beschädigt werden können. Ziemlich schwierig zu entscheiden! Im Internet gibt es auch Drucktransmitter, aber ich weiß nicht, welche Marke am besten geeignet ist. Hat jemand Erfahrungen dazu? Der erste Typ scheint ziemlich zuverlässig zu sein.
EJA ist druckdifferenzbasiert, wird beim Gefrieren nicht leicht beschädigt und kann nach dem Schmelzen weiter verwendet werden. Wenn der Drucksensor empfindlich auf Vibrationen reagiert, verwenden Sie dazu Flanschrohre, um den Sensor herauszuführen – oder nutzen Sie direkt Druckleitungen. Gleichzeitig sollten die Druckentnahmeverbindungen sowie die Geräte selbst gut isoliert werden.
Es wird empfohlen, den Druck mit Kapillaren zu messen; das Messinstrument sollte im Innenraum installiert werden. Bei den niedrigen Temperaturen im Nordosten funktionieren die Geräte nicht richtig, wenn sie nicht gut isoliert sind. Ich erinnere daran: Glauben Sie den Werbespots nicht. Es gibt noch etwas, das ich nur gesehen, aber nie benutzt habe. Es handelt sich um einen Fernübertragungsdrucksensor, der die Temperatur von flüssigem Stickstoff messen kann – er funktioniert auch bei Temperaturen von über -200 Grad einwandfrei. Es wird nur nicht vor Ort angezeigt. Wenn Sie nur eine Fernübertragung wünschen, können Sie es ausprobieren.
Ein gewöhnlicher Drucksensor sollte ausreichen, solange eine gute Isolierung vorhanden ist. Die Vibrationen des Sensors am Pumpenausgang lassen sich nicht verhindern; daher muss er an einer Stelle angebracht werden, die weiter vom Ausgang entfernt ist. Das hat nichts mit der Temperatur zu tun. Der Sensor zur Messung der Temperatur des flüssigen Stickstoffs im Obergeschoss misst den Zustand des Mediums – das hat wiederum nichts mit der Außentemperatur zu tun. Bei flüssigem Stickstoff bei etwa -174 Grad wird ein sogenannter Ultra-Kältesensor verwendet
Es kann durchaus mit einem Drucksensor gemessen werden
EJA438-Diaphragman-Vakuumtransmitter
Ich stimme der Aussage im fünften Stock zu: Ein gewöhnlicher Drucktransformator reicht aus. Natürlich sind auch die nicht-flüssigkeitsberührenden Typen (mit Membran) sehr gut – doch sie sind teurer als gewöhnliche Drucktransformatoren. Das ist dann nicht notwendig… Bei den von Ihnen beschriebenen Bedingungen reicht ein Drucktransformator für die Pumpe aus. Solange eine gute Isolierung sowie Heizung vorhanden sind – sei es durch Dampf oder elektrische Heizung –, ist es kein Problem, den einfachsten Transformator zu verwenden. Mein Vorschlag ist ein herkömmlicher Druckwandler mit Druckleitungen, verbunden durch eine Doppelventilgruppe, wobei die Druckleitungen mit Heizschläuchen umwickelt werden. Für den maximalen Betriebsbereich reicht der als Obergrenze berechnete Förderhöhenwert von 1,5 aus; es ist nicht notwendig, diesen Wert um das Doppelte zu erhöhen.