Um Hilfe bei der Messung des Füllstands im Ammoniakballon

2016-03-06View Original

Thread Content

Das Unternehmen verfügt über einen Ammoniak-Tank, dessen Füllstand mit einem Emerson 3051S ERS-Sender gemessen wird. Ursprünglich wurde angenommen, dass etwa 40 % des Tanks mit Ammoniak gefüllt werden würden; seitdem wurde kein weiterer Ammoniak mehr in den Tank eingefüllt – der Tank befindet sich somit im Reservezustand. Aber in letzter Zeit steigt der Flüssigkeitsstand in diesem Behälter jeden Morgen gegen 8:30 Uhr automatisch an, erreicht mittags über 60 % und bleibt bis 17:00 Uhr auf diesem Niveau. Danach fängt der Wert wieder an zu sinken – gegen 2:00 Uhr morgens liegt er wieder bei etwa 40 %. Das passiert jeden Tag! ! ! Ich frage mich, ob die Krieger im Forum schon einmal auf eine solche Situation gestoßen sind? Hoffentlich kann mir jemand mit Erfahrung helfen! ! ! ! !
Reply #22016-03-06
Das Gefühl hängt mit der Umgebungstemperatur zusammen.
Reply #32016-03-06
Anfangs dachte ich auch so, deshalb habe ich sowohl den Haupt- als auch den Hilfstransmitter vor Ort isoliert, um die Auswirkungen unterschiedlicher Temperaturen auf die beiden Transmitter auszuschließen. Später, nach genauer Betrachtung ihrer Struktur und des Messprinzips, erschien das unwahrscheinlich – es sei denn, ja! Wie soll das dann gelöst werden?
Reply #42016-03-06
Isolierung bedeutet auch keine konstante Temperatur – sie ändert sich ebenfalls mit der Außentemperatur. Isolierung verzögert diese Veränderung nur.
Reply #52016-03-06
Überprüfen Sie den Zustand der Druckventile sowie, ob die Druckleitungen verstopft sind.
Reply #62016-03-07
Periodische Veränderungen stehen vermutlich in Zusammenhang mit der Umwelt – genauer lässt sich das jedoch nicht sagen
Reply #72016-03-07
Um den Funktionsmechanismus des Pegelmessgeräts in diesem Behälter zu erklären: Derzeit wird zur Messung des Flüssigkeitsstands die Druckmethode verwendet. Im Ammoniakbehälter gasifiziert sich das flüssige Ammoniak mit steigender Temperatur, was zu einem Anstieg des Drucks und somit auch des Flüssigkeitsstands führt. In der Nacht sinkt mit der abnehmenden Temperatur das gasifizierte Ammoniak wieder in den flüssigen Zustand zurück, der Druck sinkt ebenfalls, und der Flüssigkeitsstand sinkt entsprechend.
Reply #82016-03-07
Der Pegelmesser misst einwandfrei. In diesem Zylinderspeicher findet kein Materialaustausch statt – das bedeutet, dass die Masse des Mediums im Zylinderspeicher fast konstant bleibt ; Und da Veränderungen der Umgebungstemperatur zu Veränderungen der Dichte des Mediums führen, wird natürlich auch der Flüssigkeitsspiegel sich ändern.
Reply #92016-03-07
Dieser Beitrag wurde zuletzt von hyqing2007 am 7.3.2016 um 10:45 geändert. Der Sender ist direkt über Flansche mit dem Ammoniaktank verbunden; zwischen Sender und Tank gibt es keine Ventile. Daher ist eine Verstopfung unwahrscheinlich
Reply #102016-03-07
Dieser Beitrag wurde zuletzt von hyqing2007 am 7.3.2016 um 10:40 bearbeitet. Der Temperaturunterschied beträgt jetzt nur noch etwa 10°C; die Dichte ändert sich nur geringfügig. Auch die Flüssigkeitsebene wird sich wahrscheinlich nicht stark verändern – aber es ist unwahrscheinlich, dass sich die Ebene um etwa 20% ändert. Das wäre eine zu große Veränderung!
Reply #112016-03-07
Bei Membrandrucksendern sollte geprüft werden, welche Silikonöle verwendet werden und ob diese für die aktuelle Umgebungstemperatur geeignet sind.
Reply #122016-03-07
Wir haben zwei Transmitter dieses Typs zur Messung des Füllstands in den Ammoniaktanks. Einer davon funktioniert einwandfrei – ich denke, es sollte kein Problem geben, ihn mit Öl zu füllen
Reply #132016-03-07
Es hat wohl etwas mit der Temperatur zu tun. Tagsüber steigt die Temperatur, wodurch der Druck im Tank mit flüssigem Ammoniak ansteigt. Es könnte also mit dem Druck zusammenhängen. Ich empfehle dem Besitzer, zu beobachten, ob dies immer tagsüber auftritt und ob es ein Muster gibt. Anschließend wird detailliert analysiert, warum Druckänderungen zu ungenauen Messungen des Flüssigkeitsspiegels führen.
Reply #142016-03-07
Für solche fachlichen Fragen müssen die Fabriken doch sehr erfahrene Ingenieure haben, oder?
Reply #152016-03-07
Temperaturänderungen in der Umgebung führen zu Veränderungen der Dichte des Mediums, was wiederum zu Ausdehnung bei Wärme und Zusammenziehung bei Kälte führen kann. Im Betriebszustand tagsüber kann sich der Druck im Behälter ändern, je nachdem, welche Belastungen auf ihn einwirken ; Wenn möglich, wird empfohlen, in Betracht zu ziehen, auf Füllstandsmesser umzusteigen, die nicht von solchen Faktoren beeinflusst werden, wie z. B. magnetoelektrische Füllstandsmesser
Reply #162016-03-15
Nachdem ich die Beiträge oben gelesen habe, habe ich erfahren, dass zur Messung des Füllstands des Ammoniakbehälters beim Autor zwei Emerson 3051S ERS-Sender verwendet werden. Zwischen den Sendern und dem Behälter gibt es jedoch keine Ventile. Glauben Sie also, dass bei den Emerson 3051S ERS-Sendern keine Probleme auftreten können? Wenn es Unterschiede in den technischen Eigenschaften der beiden Sender gibt – dem Hauptsender und dem Hilfssender –, wie ist dann die Leistung des Pegelmessers? Ursprünglich war vorgesehen, dem Betreiber zu empfehlen, die Anschlussventile des fehlerhaften Füllstandsmessers für eine gewisse Zeit zu schließen, um festzustellen, inwieweit Temperaturänderungen Auswirkungen haben. Anschließend sollte der Druck abgelassen werden, um den Nullpunkt zu überprüfen. Danach sollten sowohl der Haupt- als auch der Hilfstransmitter einzeln kalibriert werden. Wenn diese Arbeiten durchgeführt werden können, dann sollte dieser Fehler behoben werden können. Im Moment sind alle diese Aussagen sinnlos, solange es keine Ventile an der Wurzel gibt – es sei denn, man lässt das Ammoniakgas ab.
Reply #172016-03-15
Lesen Sie den Druckwert des Haupt- und Hilfsübertragers mit 475 ab, um herauszufinden, welche Veränderungen bei den Drücken der beiden Geräte stattgefunden haben und warum dadurch der Differenzdruck gestiegen ist. Schauen wir mal, ob der Druck in der Haupttabelle gestiegen ist oder der Druck in der Nebentabelle gesunken ist Oder alles hat sich geändert. Geschieht das nur bei kaltem Wetter, oder ist es das ganze Jahr über so? Wenn es nur bei kaltem Wetter der Fall ist, versuchen Sie, den Behälter zu isolieren – insbesondere die Stellen, an denen die Flansche des Behälters mit den Flanschen des Tanks verbunden sind.
Reply #182016-03-20
Hauptsächlich ändert sich der Flüssigkeitsspiegel stark, wenn die Temperatur steigt; Bei niedrigen Temperaturen ändert sich der Flüssigkeitsstand nur wenig. Sowohl der Haupt- als auch der Slave-Sender sind isoliert!
Reply #192016-03-21
Ich habe das Gefühl, dass das, was im sechsten Stock gesagt wurde, richtig ist. Natürlich gilt für Flüssigkeiten in der Regel, dass ihre Dichte konstant bleibt. Wenn die gemessene Schwankung jedoch 20 Prozent beträgt, dann kann das offensichtlich nicht an den Eigenschaften der Flüssigkeit liegen. Ich denke, es handelt sich dabei um Verdampfung – dadurch wird eine falsche Flüssigkeitsmenge angezeigt. Oder könnte es am Öl sein, das die Kapillaren füllt? Aber normalerweise nicht, kältebeständiges Silikonöl reicht aus

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.