Problem mit dem einfachwirkenden Stellungsregler von Siemens

2016-03-07View Original

Thread Content

Wenn der einfachwirkende Stellungsregler von Siemens den minimalen Eingang eingibt, sollte die Ventilposition vollständig geschlossen sein, aber die Ventilposition zeigt 20 % an und kann nicht auf 0 geschlossen werden. Wie kann das Problem gelöst werden? ?
Reply #22016-03-07
Stellungsregler von Siemens gibt es viele, welches Modell? Im Allgemeinen erfordert der mechanische Typ eine Nullpunkteinstellung und der elektronische Typ eine Selbstoptimierung.
Reply #32016-03-07
Wenn der Grenzwert ausgeschlossen ist, versuchen Sie es mit der automatischen Optimierung.
Reply #42016-03-07
Es sollte ein Luftventil sein, oder? Überprüfen Sie die Leistung und schließen Sie aus, dass diese nicht begrenzt ist oder das Ventil klemmt. Im Allgemeinen reicht Selbstoptimierung aus.
Reply #52016-03-08
Überprüfen Sie es noch einmal. Der mögliche Grund ist: 1. Der Luftweg im Inneren des Stellungsreglers ist teilweise blockiert. 2. Der Rückführhebel ist locker oder in einer falschen Position installiert.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.