Über die Rosemount-Vortexstrommessgeräte

2016-03-07View Original

Thread Content

Ein integrierter Vortexstrommessgerät von Rosemount in diesem Betrieb hat ein Messbereich von 0–100 Kubikmetern pro Stunde. Das zu messende Medium ist komprimierte Luft. Wenn das Gerät gerade nicht in Gebrauch ist, schwankt der Wert gelegentlich zwischen null und vierzig bis fünfzig. 1. Bei der Vor-Ort-Überprüfung wurde festgestellt, dass die Signalstärke sehr niedrig ist – sie beträgt nur etwas über 1 Punkt. Gelegentlich steigt sie auf über 4 Punkte an; das Signal ist daher instabil ; 2. Auch die Verwendung der automatischen Optimierung bringt keinen Erfolg. Nach der Optimierung springt der Wert für die Unterdrückung von Schwachsignalen automatisch auf etwa 63. Wenn der Wert für die Unterdrückung von Schwachsignalen auf einen angemessenen Wert eingestellt wird, beträgt der Wert etwa 15 – er schwankt dabei zwischen 15 und 18. In diesem Zustand ist die Ventilklappe geschlossen. (Die Ventilklappe weist leichte Undichtigkeiten auf; es wurde geprüft, aber es sollte nicht allzu schlimm sein.)
3. Nachdem die Standardeinstellungen des Filters wiederhergestellt wurden, wurde der Winkel der Passfilterfunktion manuell verringert – ich habe ihn mehrfach heruntergeregelt, bis der Signalwert wieder bei Null lag. Erst dann entsprach der Wert ungefähr der Frequenz. Bei einer Erhöhung des Werts änderte sich nichts. Ich weiß nicht, ob das in Ordnung ist. Danach betrug der Signalwert nur noch etwa 4. Der Durchflusswert lag dabei bei etwa 0–0,6. Wenn der Durchfluss zu hoch wurde, schloss sich die Ventilklappe zwar, doch der Wert blieb nicht bei Null – er lag bei etwa 1–2. Könnten die erfahrenen Meister von Rosemont mir bitte raten, wie ich vorgehen soll? Wurde dort nicht gründlich überprüft? Ich hatte keine Zeit, den Sensor zu überprüfen – es sind erst ein paar Monate vergangen, daher sollte es wohl keine Probleme geben. Zuerst möchte ich mich bei allen bedanken
Reply #22016-03-07
Überprüfen Sie erst einmal, ob dieser Durchflussmesser vibriert. Wenn es Vibrationen gibt, kann das Auswirkungen haben
Reply #32016-03-07
Es gab leichte Erdbebenbewegungen, aber es sollte eigentlich nicht allzu große Auswirkungen geben
Reply #42016-03-07
Dann versuchen Sie mal, den Wert für das Auslösen zu erhöhen – probieren Sie es aus
Reply #52016-03-07
Messen Sie doch gleich mal, ob es im 24-V-Kreis ein Wechselsignal gibt
Reply #62016-03-08
Ist diese Uhr ordnungsgemäß montiert? Erfüllen die geraden Abschnitte vorne und hinten die Anforderungen? Ist die Strömungsgeschwindigkeit ausreichend? Ist die Einstellung des Dichteverhältnisses den Betriebsbedingungen entsprechend? Soll als Messmedium Gas verwendet werden?
Reply #72016-03-08
Wenn die Bedingungen es zulassen, sollte das Gerät an einer störungsfreien Stelle platziert werden, um zu prüfen, ob es tatsächlich an Vibrationen liegt
Reply #82016-03-08
Die Auslösestufe habe ich nicht gewagt anzupassen – hat das große Auswirkungen? Ist die Standardwert immer 4?
Reply #92016-03-08
Damit gibt es kein Problem, ich habe sie bisher auch immer normal verwendet
Reply #102016-03-08
Wenn es möglich ist, sollte man es später abnehmen und anschauen.
Reply #112016-05-26
Es ist nicht notwendig, es auseinanderzunehmen – die Dichte des Komprimierungsluftes ist niedrig. Der Sensor hat eine hohe Empfindlichkeit; daher ist er natürlich auch sehr empfindlich gegenüber Vibrationen. Das typische Problem der Nullpunktinstabilität lässt sich nur durch eine Reduzierung des Durchflusses beheben – ändern Sie das in seinen Einstellungen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.