Wie hohe Temperaturen kann die Membran des EJA-Senders aushalten?

2016-03-07View Original

Thread Content

Wer weiß, es ist einfach so – ich habe mir nicht genau angesehen, um welches Modell es geht
Reply #22016-03-08
Ich habe zufällig ein Auswahlhandbuch, bei dem die meisten Betriebstemperaturen bei -40 bis 120 liegen, und der Differenzdruck beträgt -25 bis 80
Reply #32016-03-08
EJA110: Die Betriebstemperatur liegt bei -40 bis 120 °C.
EJA120: Die Betriebstemperatur liegt bei -25 bis 80 °C.
EJA310 (M, A): Die Betriebstemperatur liegt bei -40 bis 120 °C.
EJA310 L: Die Betriebstemperatur liegt bei -40 bis 100 °C.
Für die Fernsteuerung: Der Injektionscode A hat eine Betriebstemperatur von -10 bis 250 °C; der Injektionscode B hat eine Betriebstemperatur von -30 bis 180 °C; der Injektionscode C hat eine Betriebstemperatur von 10 bis 300 °C; der Injektionscode D hat eine Betriebstemperatur von -20 bis 120 °C; der Injektionscode E hat eine Betriebstemperatur von -50 bis 100 °C. All diese Werte sind in den Spezifikationsblättern aufgeführt

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.