Guten Tag, Herr Lehrer. Wie sind der Endschalter der pneumatischen Kugelventile mit dem DCS verbunden, und wie funktioniert die Elektromagnetventil in der pneumatischen Kugelventil?
Reply #22016-03-08
Hallo, der Endschalter der pneumatischen Ballventile, umgangssprachlich „Rückkopplungs-Schaltkopf“ genannt, wird mit dem DCS über einen DI-Kanal verbunden. Der Betriebszustand der Elektromagnetventile an den Zylindern hängt davon ab, ob 24 V angeschlossen sind oder nicht. In der Regel gelangt die Spannung von der Leiterplatte zum Relais – von dort aus geht sie weiter zu den Elektromagnetventilen. Es gibt verschiedene Arten des Betriebsmodus. Der dreistufige Zweikanal-Modus ist am einfachsten zu verstehen: An einem Anschluss strömt Luft herein, an zwei anderen Anschlüssen strömt Luft heraus
Reply #32016-03-08
Vielen Dank für Ihre Anleitung. Ich hätte noch eine Frage: Dient das Kabel, das mit dem Limitierer verbunden ist, nur dazu, ein Rückmeldesignal zu liefern? Steuert die elektromagnetische Ventil die Bewegung der pneumatischen Ballventile?
Reply #42016-03-08
Ja, der Elektromagnet steuert die Bewegung des Kolbens im Zylinder und bewirkt so die Drehung des Ventilstücks. Der Rückkopplungsmechanismus liefert lediglich Signale zur Rückmeldung – er ist nicht an der Steuerung beteiligt. Doch das Rückkopplungssignal und das Steuersignal können im DCS einer logischen Prüfung unterzogen werden, wobei hauptsächlich überprüft wird, ob der aktuelle Zustand der Ventile mit dem gewünschten Steuerzustand übereinstimmt.
Reply #52016-03-08
Vielen Dank, Lehrer – ich verstehe es jetzt im Großen und Ganzen. Der Limitierer dient nur zur Rückmeldung an den Halter
Reply #62016-03-08
Der Endschalter ist ein DI. Einige Ventile haben jedoch zwei DI-Rückmeldesignale sowie auch einen Endschalter – wie soll man das verstehen?
Reply #72016-03-08
Nach meiner Definition ist ein Endschalter ein Rückkopplungssignal, auch als Positionsgeber bezeichnet. Es gibt zwei Gruppen von Rückkopplungssignalen, denn es gibt eine Gruppe für Aktivierungssignale und eine Gruppe für Deaktivierungssignale. Die Signale sind alle Schaltsignale und werden an die DI-Platine des DCS-Systems angeschlossen. Was ist nach Ihrer Definition ein Endschalter…?
Reply #82016-03-08
Früher, als ich bei Yokogawa an Projekten gearbeitet habe, ist mir so eine Situation begegnet: Die Rückmeldungssignale waren „Eins“ für geöffnet und „C“ für geschlossen, außerdem gab es separate Endschalter. Jetzt fällt mir ein, dass diese beiden Endschalter in der Interlocksysteme verwendet werden – meiner Meinung nach dienen sie dazu, das Öffnen oder Schließen der Ventile unter bestimmten Bedingungen zu steuern
Reply #92016-03-08
Der Endschalter funktioniert nicht, solange er nicht mit dem Gasrohr verbunden ist. Man kann es sich so vorstellen
Reply #102016-03-08
Du meinst wohl nicht den Limit-Schalter, oder? Das ist ein SIS – ein eigenständiger Signalweg mit höherer Priorität als der DCS
Reply #112016-03-08
Das wird an verschiedenen Orten unterschiedlich bezeichnet. Bei unseren Schalventilen gibt es keine sogenannten Endschalter – wir nennen das stattdessen Rückmeldungssignale. Falls es sich um SIS-Signale handelt, kann es auch eine Gasleitung geben. Zudem gibt es redundante Signale, bei denen ebenfalls eine Gasleitung vorhanden ist. Meine Erklärung ist, dass ein sogenannter Endschalter ein Rückkopplungssignal ist.
Reply #122016-03-09
:)Ich erinnere mich, dass das auch oft in DCS vorkommt
Reply #132016-03-09
Das weiß ich nicht. Da es bereits Signale von den Elektromagneten sowie Rückkopplungssignale gibt, ist es nicht notwendig, zusätzliche Signale zu verwenden. Natürlich ist es möglich, beim Einsatz von DCS neue Steuergrößen einzuführen……
Reply #142016-03-09
Ich habe eine Frage bezüglich der Pachtflächen: Bei einigen Ventilgruppen befindet sich vor und hinter dem Regulierventil jeweils ein Absperrventil. Kann man nun ein Elektromagnetventil am Regulierventil anbringen, um auf das Absperrventil verzichten zu können?
Reply #152016-03-10
Der Endschalter der pneumatischen Kugelventile stellt für PLCs oder DCS ein DI-Signal dar; es handelt sich im Grunde um einen trockenen Schalter. In der Regel wird ein Trennrelais oder ein Zwischenrelais dazwischengeschaltet – selten wird das Signal direkt an das Eingabemodul angeschlossen.
Reply #162016-03-10
Eine Ventilsteuerung per Luftdruck ist im Prinzip möglich – an manchen Orten wird sie auch so eingesetzt. Doch die Reaktionszeit ist sicherlich nicht so schnell wie bei einer Ventilsteuerung mit Zylinder. Notabschaltung erfordert eine Reaktionszeit.
Reply #172016-03-10
Die von oben genannte Zeit für den Notabschaltung ist einerseits relevant, andererseits wird eine Leckagefreiheit gefordert – zwei Ventile sorgen für zusätzliche Sicherheit. An der Gasleitung ist auch eine Elektromagnetventil angeschlossen, das spart Kosten und ist auch nicht schlecht~!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.