HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Um Hilfe: Liebe Experten, Anzahl der Füllstandsmesser für Öltanks

2016-03-08View Original

Thread Content

Kürzlich wurde unser Betrieb von der übergeordneten Firma inspiziert. Es wurde festgestellt, dass unsere Öltanks nur über einen einzigen Pegelmesser (Fernübertragung) verfügen, weshalb zwei verschiedene Pegelmesser installiert werden müssen. Aber in den Designunterlagen ist jeweils die Einrichtung für ein Gerät angegeben. Meine Herren, gibt es in dieser Hinsicht irgendwelche Standards?
Reply #22016-03-08
Ja, es ist eine Kombination aus Fernübertragung und lokaler Vergleichsmessung erforderlich. Steht in der Verordnung Nr. 40 zur Arbeitssicherheit, dass das mit dem Seo-Status Ihres Systems zusammenhängt?
Reply #32016-03-08
Wie groß ist der Fassungsvermögen der Öltanks Ihres Unternehmens? Erreichen sie den Status einer erheblichen Gefahrenquelle? In der Regel ist in Tanken mit einem Fassungsvermögen von mehreren hundert Kubikmetern ein Lokalpegelmesser vorhanden; zusätzlich wird ein Pegelmesser mit Fernübertragungsfunktion eingesetzt. Derzeit gibt es keine Vorschrift, die eine Verwendung von zwei Füllstandsmessern vorschreibt.
Reply #42016-03-08
Bei der Planung werden in der Regel sowohl lokale als auch ferngesteuerte Pegelmesser in Betracht gezogen, hauptsächlich um eine einfache Überwachung vor Ort sowie den Vergleich zu ermöglichen
Reply #52016-03-09
Danke für Ihre Hilfe. Ich würde gerne fragen, ob es Vorschriften bezüglich der Einrichtung von zwei Arten von Füllstandsmessern gibt Sowohl lokale als auch ferngesteuerte Füllstandsmesser müssen gleichzeitig installiert werden.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.