Der Durchflussmesser des Unternehmens mit Dampfdurchflussdüse weist große Schwankungen auf. Bei einer Überprüfung vor Ort zeigte das Messgerät (Typ Rosemount 3051) normale Werte an, auch die Stromausgabe war in Ordnung. Doch aus unbekannten Gründen waren die Schwankungen im Steuerungssystem sehr groß. Könnte es daran liegen, dass die Signalkabel nicht richtig geerdet sind?
Reply #22016-03-08
Überprüfen Sie, ob der Kanal in Ordnung ist. Es wird empfohlen, den aktuellen Kanal mit einem Rückfluss-Prüfgerät zu überprüfen. Überprüfen Sie außerdem die Anschlüsse der Instrumente, ob es Störungen durch stark strömende Geräte gibt.
Reply #32016-03-08
Mit dem Multimeter-Prüfgerät wurde das Zentraleingangssignal überprüft – die Anzeigen waren normal, es gab keine Schwankungen in den Daten
Reply #42016-03-08
Gibt es kein Rückflussprüfgerät? Oder ein Prozessprüfgerät wäre auch in Ordnung... Was Sie mit dem Multimeter messen, ist nicht unbedingt genau. Nach dem, was Sie sagen, muss es zu Störungen kommen... Ist das Abschirmnetz geerdet?
Reply #52016-03-08
Ich habe gerade die Signalüberwachung durchgeführt, das Gerät erneut abgeschaltet und neu gestartet – jetzt zeigt es wieder normal an.
Reply #62016-03-08
Vielleicht liegt es an einer schlechten Verbindung – man sollte regelmäßig staubsaugen und sauber machen……
Reply #72016-03-08
Schauen Sie sich die Abschirmung und Erdung an, es gibt Störungen.
Reply #82016-03-08
Eine Erdung der Abschirmung an zwei Punkten kann zu Störungen im gemeinsamen Modus führen. Wenn in der Steuerungskabine bereits eine Abschirmungserdung vorhanden ist, tritt dieses Problem auf, wenn an einer anderen Stelle vor Ort erneut eine Erdung der Abschirmung vorgenommen wird
Reply #92016-03-08
Aha, so ist das also. Ich werde dann genau nachprüfen, wie die Abschirmung und Erdung funktionieren. Danke

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.