Heute bin ich auf ein Problem gestoßen und bitte die Experten um Rat: Es handelt sich um einen Düsenstrommesser zur Messung von Dampf. Nach dem Entleeren des Systems war die Druckleitung nach einer Weile nicht mehr heiß zum Anfassen – somit konnte das Gerät wieder in Betrieb genommen werden! Länge des Druckübertragers bis zum Druckleitungsschlauch der Kondensationskugel: 4,5 Meter; Höhe der Wassersäule: 1,5 Meter. Frage 1: Die Drei-Valve-Anordnung ist vollständig geschlossen. Nach dem Betriebsablauf für die Drei-Valve-Anordnung habe ich sie wie folgt in Betrieb genommen: Zuerst wurde das Ausgleichsventil geöffnet, anschließend der Druck im positiven Bereich. Danach wurden die Luftblasen in den positiven und negativen Kammern des Transmitters entlassen. Danach wurde das Ausgleichsventil wieder geschlossen, und schließlich wurde der Druck im negativen Bereich aktiviert. Damit war der Transmitter in Betrieb. Ich frage mich, ob dieser Ablauf richtig ist Falls etwas falsch ist, bitte korrigieren Sie mich! Frage 2: Die Drei-Valve-Gruppe ist vollständig geschlossen. Der aktuelle Schaltvorgang der Drei-Valve-Gruppe besteht darin, zunächst das Ausgleichsventil zu öffnen und anschließend gleichzeitig das Vakuum- sowie das Überdruckventil zu öffnen. In diesem Moment beginnt die Drucksensordruckleitung zu erwärmen. Es besteht die Befürchtung, dass dadurch der Sender beschädigt werden könnte. Deshalb muss die Drei-Valve-Gruppe wieder vollständig geschlossen werden. Ich verstehe nicht, warum die Druckleitungen heiß werden. Im Hauptrohr befindet sich Dampf, und während der Nutzung öffnen sich wohl gleichzeitig der Ausgleichsventil des Dreiventilsystems sowie die Ventile für positiven und negativen Druck. Dadurch entsteht ein Kreislauf, in dem der positive und negative Druck durch die Ausgleichsventile in den Druckleitungen zirkuliert – wodurch keine Kondensation stattfinden kann!
Frage 1: Die Handlung ist korrekt, Frage 2: Das Verständnis ist korrekt
Ist es notwendig, die Öffnungsreihenfolge der drei Ventilgruppen zu leeren? Ich leere niemals aus, sondern schließe direkt den Ausgleichsventil und öffne die Ventile der Druck- und Vakuumkammern. Bei Ihrem Entleerungsprozess ist es jedoch auch in Ordnung, die Ventile zu öffnen. Aber der Dampfstrommesser hat ein Problem: Wenn der Kondensationsbehälter nicht horizontal installiert ist, entspricht die Nullpunkt-Einstellung des Messers nicht einem Stromfluss von null – es ist daher eine Neukalibrierung notwendig. Es wird empfohlen, den Ausgleichsventil vor der Kalibrierung nicht zu öffnen. Zu Frage 2: Wenn die Ausgleichsventil geöffnet wird, wird die Druckübertragungsleitung heiß. Es gibt zwei mögliche Erklärungen dafür. Erstens kann es daran liegen, dass in der Leitung mit Flussstrom aufgrund des Druckunterschieds, der entsteht, wenn die Flüssigkeit durch das Düseelement fließt, eine geringe Menge an Rückfluss entsteht. Dadurch fließt tatsächlich etwas Flüssigkeit in der Druckübertragungsleitung – wodurch eine Wärmezunahme spürbar wird. Zweitens: Wenn der Kondensationsbehälter nicht horizontal ist, wird die Ausgleichsventil geöffnet. Dadurch fließt die Flüssigkeit vom Bereich mit dem höheren Flüssigkeitsstand in den Bereich mit dem niedrigeren Flüssigkeitsstand – was dazu führt, dass die Druckleitung erhitzt wird.
1. Schritt eins ist falsch: Zuerst wird der Ausgleichsventil geöffnet, anschließend die positive und negative Druckregelung, und zuletzt wird das Ausgleichsventil geschlossen. Da das Messbereich eines Differenzdrucksensors in der Regel nicht sehr groß ist, kann der Druck allein bereits sehr hoch sein. Wenn man zuerst den positiven Druck einrichtet und anschließend die Ausgleichsventil schließt, um dann den negativen Druck einzustellen, kann der positive Druck rapide ansteigen – was zu Schäden an den Komponenten führen kann. 2. Die Rohre werden heiß, weil es einen Druckunterschied gibt, wenn alle drei Ventile geöffnet sind. Dadurch fließt die Flüssigkeit, und der Dampf gelangt in die Druckleitungen. 3. Ein kurzfristiger Temperaturanstieg in der Druckleitung hat keinen Einfluss auf den Transmitter. Ein normales Betriebsmodus reicht aus.
Es gibt keinen einseitigen Druck – der Ausgleichsventil wurde von Anfang an geöffnet
Wenn der Ventilator im Hintergrund nicht in Betrieb ist oder das Absperrventil geschlossen ist, sollte der Durchfluss bei „0“ liegen. Falls dieser Wert nicht „0“ beträgt, kann man diesen Zustand dann auf Null setzen?
……! ! ! 1 ist richtig, es ist auch in Ordnung, das System zu entleeren – solange nur das Kondenswasser nicht vollständig abgelassen wird! ! Sehr regelkonform! 2 ist falsch, warum müssen die Druck- und Vakuumventile gleichzeitig geöffnet werden, wenn das Ausgleichsventil bereits geöffnet ist? Die gesamte Druckleitungsanlage zusammen mit den drei Ventilgruppen bilden doch eine Schleife – dadurch fließt das Kondenswasser in die Leitungen. Wenn kein Wasser mehr da ist, dann ist es natürlich heiß! ……Was Sie bezüglich des gleichzeitigen Öffnens der Druck- und Unterdruckventile sagen – das geschieht, wenn die Ausgleichsventile nicht geöffnet sind. Wenn beide Ventile gleichzeitig geöffnet werden, werden sowohl die Druck- als auch die Unterdruckseite belastet. Dadurch wird das Messgerät nicht über seine Grenzen hinaus belastet und beschädigt ! Das ist eine gängige, einfache Vorgehensweise! Eigentlich ist es zu umständlich, hin und her zu schalten – man verwendet einfach einen Ausgleichsventil, damit alles gleichzeitig geöffnet werden kann! ! Ha ha! Meinst du das? ? Diese Methode ist im Grunde genommen gleichbedeutend damit, dass die Funktion der Ausgleichsventile nicht berücksichtigt wird! ……Aber folgen wir trotzdem den Vorschriften – ich empfehle die erste Methode!
Ein grundlegendes Prinzip bei der Messung von Dampf ist, dass die drei Ventile nicht gleichzeitig geöffnet sein dürfen. Wenn alle drei Ventile gleichzeitig offen wären, würde aufgrund des Druckunterschieds zwischen dem positiven und negativen Druck das Kondenswasser in die Leitungen gedrückt werden...
Sie sollten beachten, dass der Druckunterschied, der durch das Drosselventil entsteht, den Kondensat im Druckleitungssystem wegwehen kann.
Wenn man das Ausgleichsventil öffnet, kann man den Nullpunkt nicht mehr einstellen. Wenn das Ausgleichsventil geschlossen bleibt, wird sichergestellt, dass der Flüssigkeitsstand im Kondensationsbehälter so hoch ist, dass die Flüssigkeit über den Überlaufschlauch in die Hauptleitung fließt (man nennt diesen Schlauch auch Überlaufschlauch für Kondensflüssigkeit). In der Hauptleitung fließt dann kein Medium – falls im Prozess Dampf benötigt wird, kann ein Umleitungsweg genutzt werden. Anschließend kann das Messgerät auf Null eingestellt werden. Achten Sie darauf, dass in den beiden Kondensationsbehältern ausreichend Flüssigkeit vorhanden ist. Falls es schwierig ist, das zu beurteilen, kann man den Einfüllstutzen für die Kondensflüssigkeit öffnen und abmessen.
Kann man das so verstehen: Im Druckübertragungsrohr wird der Nullpunkt mithilfe von Flüssigkeit eingestellt. Dabei muss sichergestellt werden, dass im Hauptrohr kein Gas vorhanden ist. Die Flüssigkeit sollte ruhig stehen, und das Flüssigkeitsniveau im Druckübertragungsrohr sollte bis zum Rand reichen; Normalerweise justiere ich nur die Nullpunkt-Einstellung des Transmitters – dazu schließe ich die drei Ventile auf der linken und rechten Seite, öffne das Ausgleichsventil und drehe anschließend die beiden Schrauben zur Entlüftung des Transmitters auf. Durch ein Entlüftungsloch hinten wird das Wasser im Transmitter aus einem anderen Entlüftungsschlitz herausgeblasen. Dadurch wird die Nullpunkt-Einstellung des Transmitters korrigiert. Doch wenn während des Betriebs die Höhe der Kondenswasserkugel nicht gleichmäßig ist, könnte sich der Nullpunkt doch wieder ändern, oder?
Gelernt. Beim nächsten Mal muss es unbedingt geschlossen sein
Dieser Beitrag wurde zuletzt von xxkhc am 17.03.2016 um 22:34 bearbeitet. Frage 1: Die Reihenfolge der Bedienung der drei Ventilgruppen ist korrekt. Richtige Vorgehensweise: Die richtigen Schritte zur Aktivierung des Dreiventilsystems sind wie folgt: Zuerst wird das Ausgleichsventil geöffnet, anschließend das Druckventil. Danach wird das Ausgleichsventil wieder geschlossen, und zuletzt wird das Unterdruckventil geöffnet. Frage 2: Die Reihenfolge der Bedienung der drei Ventilgruppen ist falsch. Dass die Druckleitungen heiß werden, deutet ebenfalls auf ein Problem mit dem Abfluss des Kondenswassers hin. Hinweis: Bei der Ein- und Ausschaltung des Dampfflusses darf es nicht dazu kommen, dass die Druckventile, die Vakuumventile sowie das Ausgleichsventil gleichzeitig geöffnet sind. Denn selbst bei kurzzeitiger Öffnung kann es dazu kommen, dass das Kondenswasser im Ausgleichsbehälter entweicht, was zu ungenauen Anzeigen des Messgeräts führt. In schweren Fällen kann dadurch sogar die Funktionsfähigkeit des Transmitters beeinträchtigt werden. Die oben genannten Methoden gelten auch für Differenzdrucksender mit Trennmittel.
In letzter Zeit war ich sehr beschäftigt und war lange nicht hier. Ich habe den Druckmesser bereits repariert; beim nächsten Mal muss ich den Wassermesser reparieren – sowie den elektromagnetischen Durchflussmesser :) Vielen Dank an alle für ihre Antworten.
Hallo, die integrierten Anlagen für Düsen (oder Lochplatten) in meinem Unternehmen können das Problem der Druckunterschiede durch Kondenswasser in den Leitungen beseitigen. Der patentierte Frostschutzisolator wiederum löst das Problem der Wärmeisolation von Dampfmessgeräten. Falls Sie Interesse haben, können wir gerne darüber sprechen!