Wie sollte der Überdruckwert der Abluftventile gewählt werden?

2016-03-09View Original

Thread Content

Erste Frage: Üblicherweise liegen die Überdruckwerte von Abluftventilen bei 100%, 40% und 10%. Doch wie sollte dieser Überdruckwert gewählt werden? Zweite Frage: Ich habe gerade ein Buch gelesen, in dem ein solcher Fall beschrieben wird: Ein zylindrischer Speicher mit einem Durchmesser von 36 Metern und einer Höhe von 19,5 Metern, ohne Isolierung. Es wurde die Menge des bei einem Brand notwendigen Entlastungsvolumens berechnet. Nach API2000 stimmt die berechnete Benetzungsfläche mit der im Buch angegebenen überein. Doch die aus den Tabellen sowie den Formeln ermittelte Entlastungsmenge weicht stark von der Angabe im Buch ab – dort steht 19.000 Kubikmeter pro Stunde. Ich bitte die Experten um Rat zu diesen beiden Fragen~~~
Reply #22016-03-09
:Q:Q:Q:Q:Q Wo sind die Leute?» Warum antwortet niemand?
Reply #32016-03-19
Dieser Beitrag wurde zuletzt von zhengxue am 19.03.2016 um 22:48 bearbeitet. Zuerst beantworte ich Ihre erste Frage. 10 % Überdruck 40 % sowie 100 % sind so. Angenommen, der Design-Druck Ihres Behälters beträgt 2 kPa bei positivem Druck. Dann sollte man ein Atemventil wählen, das eine Überdruckbelastung von 10 % zulässt. Der Einstellwert des Atemventils kann somit auf 1,8 kPa bei positivem Druck festgelegt werden – vorausgesetzt, es gibt kein Notentlüftungsventil oder andere Entlastungsanlagen. Wenn der Überdruck am Ventil 10 % erreicht und 2 kPa beträgt, hat das Ventil seine Nennentlastung erreicht und ist vollständig geöffnet. Die Einstellungsdrücke von 40 % und 100 % sollen bei 1,2 kPa bzw. 1 kPa festgelegt werden. Daraus können wir zu dem gesunden Menschenverstand gelangen, dass je näher der Einstellungsdruck der Ventile dem Designdruck des Tanks oder Behälters ist, desto geringer ist der Überdruck innerhalb eines festen Zeitraums – und somit sind die eingesparten Mengen an Dampf am größten. Ich hoffe, die oben genannten Beispiele können Ihnen helfen. Falls Sie Fragen haben, rufen Sie Finekay® an – wir haben dort erfahrene Ingenieure, die Ihnen gerne weiterhelfen. Danke
Reply #42016-03-21
Vielen Dank für Ihre Antwort. Die erste Frage wurde sehr gut beantwortet – ich verstehe es jetzt. Nochmals vielen Dank. Es wäre noch besser, wenn Sie auch die zweite Frage beantworten könnten
Reply #52019-12-06
Zu der zweiten Frage: Die Tabellendaten von API2000 sind alle auf n-Hexan basiert. Ich weiß nicht, ob Sie mit einem n-Hexan-Medium rechnen.
Reply #62019-12-06
Bei einer Benetzungsoberfläche von weniger als 260㎡ wird in Tabellen dargestellt; Größer als 260 m², Konstruktionsdruck größer als 7 kPa und kleiner als 103,4 kPa – mit Formel

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.