Kann innerhalb der Brandmauer des Flüssigammon-Tanks weiteres Equipment untergebracht werden?

2016-03-09View Original

Thread Content

Können innerhalb der Brandmauer von 2 Flüssigammon-Tanks (bei Raumtemperatur und mittlem Druck) Geräte wie Ammoniakverdampfer, Auffangbecken für Ammoniakabgase, Trennvorrichtungen für gasförmiges und flüssiges Ammoniak sowie Pufferbehälter für gasförmiges Ammoniak untergebracht werden?
Reply #22016-03-09
Nein, diese Geräte sollten am besten getrennt in einem Bereich außerhalb der Feuerschutzwände des Tankbehälters platziert werden
Reply #32016-03-10
Wir haben seinen eigenen Entwurf umgesetzt und alle Geräte in die Brandmauer gebracht. Er sagte außerdem, dass die Auftraggeberseite dem zustimme, und bat mich, die Baupläne zu erstellen. Ich fand das jedoch nicht angemessen, ohne herausfinden zu können, welche spezifischen Vorschriften das verbieten. Gibt es konkrete Anforderungen in diesen Vorschriften?
Reply #42016-03-31
Endlich wurde eine Grundlage gefunden: DL/T5480-2013 „Technische Vorschriften für die Planung der Stickstoffentfernung aus den Abgasen von Kraftwerken“, Seite 22, Abschnitt 4.1.10: Volldruck-Tanks für flüssigen Ammoniak sollten innerhalb einer Brandmauer platziert werden, während andere Geräte, die mit diesen Tanks in Verbindung stehen, außerhalb der Brandmauer angeordnet werden sollten.
Reply #52016-04-03
Ganz zu schweigen von anderen Anlagen: Nach den Vorschriften von 2014 müssen auch zwischen zwei Ammoniak-Tanks jetzt Trennwände errichtet werden.
Reply #62016-04-03
Eine Freude umsonst – die Leitung bestand darauf, dass diese Nebenanlagen in den Brandschutzdämmen untergebracht werden sollten. Man sagte, in einer explosionsgeschützten Zone müsse das so sein. Der Betreiber protestierte ebenfalls und meinte, dass in allen Ammoniakverarbeitungsanlagen die Nebenanlagen ebenfalls in Brandschutzdämmen untergebracht würden. Ich war wütend – sie zeigten keinerlei Dankbarkeit für meine Rücksichtnahme. Gilt etwa die „Technische Vorschrift für den Entstickungsprozess in Kraftwerken“ nicht auch für Chemieanlagen? Gibt es in den Vorschriften für die Petrochemieindustrie, in den Bauvorschriften oder in anderen Vorgaben der Aufsichtsbehörden für Sicherheit eine konkrete Bestimmung, die es verbietet, diese Nebenanlagen in Feuerwällen unterzubringen?
Reply #72016-04-04
50160 5.3.6 Auch für die Verbindungs-pumpen gelten Anforderungen. Du solltest da eigentlich mehr Ansprüche haben. Ich markiere es, lasst uns darüber diskutieren.
Reply #82016-04-06
Es scheint nicht geeignet zu sein, es in die Feuerschutzwand zu platzieren.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.