Frage 1: Die Überdruckseite des Doppelflansch-Flüssigkeitsstandmessgeräts ist nicht mit einem Kapillarrohr ausgestattet und direkt mit dem Flansch verbunden. Die Unterdruckseite ist mit einem Kapillarrohr ausgestattet, so dass eine Migration entfällt. Gibt es eine solche Anwendung? Frage 2: Ist es in Ordnung, wenn der Zähler im Winter ohne Zählerkasten geliefert wird? Provinz Liaoning.
1. Das Kapillarrohr muss ebenfalls migriert werden! Das Silikonöl im Inneren darf nicht migrieren? ? ……Soll dadurch der Kapillarflansch auf der Überdruckseite eingespart werden? ? So etwas habe ich noch nie gesehen! 2. Der Zählerkopf muss nicht mit ... ausgestattet sein, aber wenn die Temperatur niedrig ist und es Regen und Schnee gibt, kann es leicht zu Problemen kommen, daher ist er im Allgemeinen damit ausgestattet! Statten Sie es einfach mit einer Schutzbox aus, keine Isolierung erforderlich! Als Referenz: Es kommt auf die Umgebungstemperatur und die niedrigste Temperatur an, der der Sender standhalten kann!
Frage 1: Auf der Unterdruckseite befindet sich ein Kapillarrohr, es herrscht statischer Druck und es muss noch migriert werden ... Frage 2: Wir sind im Süden und haben dieses Problem nicht. Ich weiß nicht, ob es für einen Zählerkasten geeignet ist...
Es besteht keine Notwendigkeit für eine negative Migration, was bedeutet, dass die Fabrik migriert werden kann und keine Notwendigkeit besteht, vor Ort zu migrieren, da der Migrationsbetrag bestätigt wurde.
Frage 1: Natürlich ist auch eine Migration erforderlich. Sofern Ihre Über- und Unterdruckkammer nicht auf der gleichen Höhe installiert ist wie bei der Kalibrierung im Kalibrierraum, ist eine negative Migration erforderlich! Frage 2: Es spielt keine Rolle, ob es keine Instrumentenbox hat. Stellen Sie sicher, dass die örtliche Umgebungstemperatur innerhalb des Arbeitsbereichs des Messgeräts liegt und die Membranen der Über- und Unterdruckkammern isoliert sein müssen!
Frage 1: Solange es sich um einen geschlossenen Container handelt, muss dieser bewegt werden. Wenn es sich um einen offenen Behälter handelt, ist die Verwendung von Doppelflanschen übertrieben. Frage 2: Unter normalen Umständen ist dies nicht notwendig, aber wenn die Temperatur etwa minus 40 Grad beträgt, müssen manchmal sogar die Kapillarrohre gegebenenfalls isoliert werden.
:L ist sprachlos. . . Was migriert, ist der Unterdruck, Bruder, was hat das mit der Überdruckröhre zu tun? Und bist du sicher, dass du so ein Messgerät hast?
Ich habe diese Art von Instrument gesehen, Rosemount kann es herstellen, aber von den anderen weiß ich nichts. Wählen Sie das Kapillarrohr auf der Unterdruckseite. Wenn Sie migrieren möchten, benötigen Sie es auf jeden Fall noch. Was Sie über den Umzug ab Werk gesagt haben: Solange der spezifische und genaue Bereich in der Kaufspezifikation angegeben ist, wird das Werk dies nach Bedarf durchführen und es hat nichts mit Einzel- oder Doppelkapillaren zu tun. Normalerweise kann das Messgerät bei minus 30 bis 40 Grad Celsius normal arbeiten. Wenn es nicht mit einem Zählerkasten ausgestattet ist, stellt dies kein großes Problem dar.
Es wird nicht empfohlen, es auf diese Weise zu verwenden. Die thermische Ausdehnung und Kontraktion des Silikonöls im Kapillarrohr auf der Unterdruckseite beeinträchtigt die Messgenauigkeit des Instruments.
Frage 1: Wenn es sich um einen offenen Tank handelt, ist das kein Problem. Wenn es sich um einen versiegelten Tank handelt, markieren Sie den Nullpunkt direkt, wenn nach Abschluss der Installation kein Wasser vorhanden ist. Es besteht keine Notwendigkeit, Frage 2 zu migrieren.: Es stellt kein Problem dar, wenn der Zählerkopf im Winter nicht mit einem Zählerkasten ausgestattet ist. Jetzt beträgt die Temperaturbeständigkeit des Senders -40~85℃. Es ist am besten, das Kapillarrohr zu isolieren: Sieg: