Thread Content
Ich frage: Bei der Wärmeübertragung durch Kondensation von Sättigungsdampf in einem Rohrgehäuse-Wärmetauscher zur Erwärmung anderer Medien – wie hoch sollte die Dampfgeschwindigkeit sein? Da es um Kondensation geht, nimmt die Strömungsgeschwindigkeit doch ständig ab, oder? Ich berechne einen Wärmetauscher mit HTRI. Das Ergebnis zeigt eine Dampfgeschwindigkeit von 0,2 m/s – diese kann nicht erhöht werden. Ist das akzeptabel? Ist diese Strömungsgeschwindigkeit real? Danke für die Antwort. Hat das noch niemand erlebt?
Wie hoch sind die Konstruktionstemperatur und der Konstruktionsdruck? Sie beeinflussen die Strömungsgeschwindigkeit.
Arten von Flüssigkeiten: Allgemeine Flüssigkeiten, Flüssigkeiten, die leicht Kalk bilden, Gase. Strömungsgeschwindigkeit in m/s: In der Rohrleitung: 0,5–3,0; >1,0; 5,0–30. In der Außenhülle des Rohrs: 0,2–1,5; >0,5; 3,0–15. Kategorie des Rohrmaterials, Mindestströmungsgeschwindigkeit in m/s, Maximale Strömungsgeschwindigkeit in m/s: Kondenswasser – Stahlrohr: 0,6–0,9; 3,0. Flusswasser (rein) – Stahlrohr: 0,6–0,9; 3,7
Dampf kondensiert und erwärmt Sauerstoff – die latente Wärme des Wassers ist sehr hoch, während der Sauerstoff nicht viel Wärme benötigt. Dadurch wird die Menge an Dampf sehr gering. Die berechnete Dampfdurchflussrate beträgt daher 0,2. Ich frage mich, ob dieses Ergebnis überhaupt realistisch ist Richtig
1. Das Energiegleichgewicht macht es unmöglich, mehr Wärmequellen zu verwenden; daher ist ein geringer Dampffluss unvermeidlich.
2. Eine effektive Methode, die Strömungsgeschwindigkeit anzupassen, besteht darin, mehr Rohrkanäle zu verwenden – vorausgesetzt, der Druckabfall in den Rohrkanälen lässt das zu.
Der Strömungsgeschwindigkeit liegt jetzt bereits bei 0,2 – es macht wenig Sinn, die Anzahl der Zyklen weiter zu erhöhen. Man weiß einfach nicht, ob die aktuelle Recheneinheit mit 0,2 funktioniert oder nicht.