Hersteller von Kältesystemen, Kühlmitteln wie Freon sowie Rohrleitungsanlagen zwischen Kältemaschinen und Verdunstern sagen, dass ein Drucktest nicht durchgeführt werden darf, da nicht garantiert werden kann, dass das Wasser in den Rohren vollständig entfernt wird. Und wenn noch Wasser übrig ist, gelangt dieses zusammen mit dem Freon-Flüssigkeit in das System und kondensiert auf der Niedrigdruckseite der Anlage zu Eis, wodurch die Geräte blockiert werden. Daher wird ein Drucktest durchgeführt, wobei der Betriebsdruck bei 1,9 MPa liegt, der Nenndruck bei 2 MPa und der Prüfdruck bei 2,3 MPa. Ich habe alle relevanten Standards geprüft: Bei einem Druck unter 0,6 MPa ist ein Drucktest zulässig, und es gibt Alternativen in Fällen, in denen Druck- oder Hydrauliktests nicht geeignet sind. Aber die Führung hat sich trotzdem dafür entschieden, den Luftdruck zu nutzen. Ich würde gerne einen Experten um Rat fragen
In Einzelfällen wird auch Stickstoff zur Druckprüfung verwendet!
Dann müssen Sie einen Trockner hinzufügen, um den Taupunkt zu messen. . . Die Luft enthält Feuchtigkeit. . .
Wenn die Rohrleitungen nicht zu groß sind, kann man einen Druckmesser einbauen. Man sollte außerdem einige Stickstoffflaschen kaufen, um das System mit Luft zu füllen und den Druck zu überprüfen. Natürlich eignet sich auch komprimierte Luft mit einem geeigneten Taupunkt~~