Derzeit werden bei vielen neuen Projekten die herkömmliche Luftkühlung durch eine feuchte Luftkühlung ersetzt. Hat jemand von Ihnen Erfahrung mit der feuchten Luftkühlung? Welche Vorteile gibt es im Vergleich zur herkömmlichen Luftkühlung?
Reply #22016-03-11
Unter nasser Luftkühlung meint der Poster die Form mit Wassersprühen oder die Form, bei der das Wasser vernebelt wird?
Reply #32016-03-11
Das ist die Art, bei der das Wasser direkt auf die Luftkühlerflügel gesprüht wird.
Reply #42016-03-11
Diese Art von Wasserkühlern hat hohe Anforderungen an die Wasserqualität – es muss sich um entmineralisiertes oder weiches Wasser handeln. Der Wasserverbrauch ist hingegen nicht sehr hoch. Im Vergleich zu trockenen Kühlsystemen kann die Wärmeaustauschoberfläche erheblich verringert werden. Allerdings sind die Betriebskosten (Wasserverbrauch und Stromverbrauch) etwas höher. Im Norden muss man im Winter besonders darauf achten, dass das Wasser nicht gefriert oder kondensiert. Man kann sich konkret an professionelle Hersteller von Luftkühlern wie GEA oder Haikongting wenden.
Reply #52016-03-11
Für neue Anlagen kann man in Erwägung ziehen, eine feuchte Luftkühlung zu verwenden. Wenn bei alten Anlagen die Kühlleistung der Luftkühlung nicht ausreicht, kann man diese durch den Zusatz von Wassernebelanlagen verbessern. Der Wassernebel wird anschließend auf die Oberfläche der Kühlflächen gesprüht. Dies ist im Sommer nützlich, in anderen Jahreszeiten hingegen nicht – dadurch entstehen geringere Kosten.
Reply #62016-03-11
Der Unterschied zwischen feuchter und trockener Luftkühlung besteht darin, dass auf die Finnenrohre des Luftkühlers nebliges Wasser gesprüht wird. Durch das Verdunsten des Wassers an den Finnenrohren wird die Wärmeübertragung verbessert, wodurch die Temperatur des Öls beim Ausgang gesenkt werden kann. Dadurch kann die nachgeschaltete Kühlung reduziert werden
Reply #72016-05-12
Die Grenztemperaturabnahme bei der feuchtkalten Kühlung ist die Feuchtigkeitsballtemperatur der Luft; bei der normalen Luftkühlung wird die Trockenballtemperatur der Luft verwendet; Feuchtkalte Kühlung nutzt die Verdampfungsenthalpie des Wassers, während bei der herkömmlichen Luftkühlung die spezifische Wärme der Luft genutzt wird ; Im Vergleich zur herkömmlichen Luftkühlung verbraucht die feuchte Luftkühlung mehr Wasser, weist aber eine höhere Wärmeübertragungsleistung auf – insbesondere im Sommer ; Feuchtkühlung benötigt weniger Fläche und hat eine kleinere Wärmeaustauschoberfläche als herkömmliche Kühlung ; Feuchtkühlsystem: Hoher Wasserverbrauch, niedriger Stromverbrauch
Reply #82016-05-13
Dieses Prinzip ist dem eines geschlossenen Wasserkreislaufs ähnlich. Wenn zur Besprühung weiches Wasser verwendet wird, bleibt die Verdunstungsmenge dennoch hoch. Es muss die Temperatur von über 100 Grad auf etwa 70 Grad gesenkt werden – dabei muss eine beträchtliche Menge an Wärme abgeführt werden. Die latente Wärme des Wassers muss durch Verdunstung beseitigt werden.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.