Dieser Beitrag wurde zuletzt von Arbeiter 1985 am 16.03.2016 um 09:31 bearbeitet. Gemäß den „Vorschriften für die Inspektion von Anlagen in Raffinerien und Chemiebetrieben“ der China Petrochemical Corporation aus dem Jahr 2007, Abschnitt zur Verwaltung des Industriewassers: Der Temperaturunterschied im Kreislaufkühlwassersystem sollte bei 8–10 °C liegen; er darf nicht unter 6 °C fallen. Bei Nichteinhaltung wird 1 Punkt abgezogen; Bei unserer Fabrik beträgt der Temperaturunterschied im Kreislaufwasser oft nur 4 °C. Bei etwas höheren Werten wird die Produktion instabil, wodurch die Lüfter für das Kreislaufwasser in Betrieb genommen werden müssen ; Wir sind noch etwas vom Standard entfernt. Gibt es Möglichkeiten, den Temperaturunterschied im Kreislaufwassersystem zu erhöhen, ohne die Produktion zu beeinträchtigen?
Gibt es ein Problem mit Ihrem Wärmetauschgerät?
Fragen Sie bei der Abteilung für öffentliche Anlagen in Ihrer Fabrik nach.
Schauen Sie nach, wie hoch die Temperaturen am Eingang und Ausgang des Kreislaufwassers sind Insbesondere die Eingangstemperatur
In unserer Fabrik gibt es keinen Bereich für öffentliche Einrichtungen, äh:o
Nach meinen Beobachtungen in den letzten Tagen betrug die Temperatur des einströmenden Wassers 20 °C, die des ausströmenden Wassers 24 °C℃; Heute sind die Einlasswassertemperatur 25 °C und die Ablauftemperatur 29 °C. Bei einigen Wasserkühlern des Geräts ist der Temperaturunterschied zwischen Ein- und Ausgang zu gering. Es wird vorgesehen, den Rückfluss dieser Wasserkühler etwas einzuschränken, um den Temperaturunterschied zu erhöhen ; Andere Ursachen wie Kalkbildung im Wassertank oder Anpassungen am Kreislaufwasserkühlungssystem (wir verwenden ein offenes Kreislaufkühlungssystem mit Zwischenkühlung) werden voraussichtlich nicht so schnell behoben werden können
Das ist also Ablagerung – das kann nur bei einer Stilllegung zur Wartung überprüft werden. Ein Leck im Wasserkühler sollte derzeit nicht vorliegen
Ob es Probleme gibt, lässt sich noch nicht beurteilen: Zunächst muss überprüft werden, ob alle Wärmetauscher im Kühlsystem eine Kühlleistung aufweisen, die den Anforderungen der Prozessplanung entspricht; Wenn die Anforderungen des Designs erfüllt sind: Es könnten keine großen Probleme geben ; Es wird empfohlen, den Durchfluss des Kühlmittels anzupassen (um so Energie zu sparen) ; Man kann natürlich auch in Erwägung ziehen, eine Kühllüftung zu stilllegen ;
Könnten Sie bitte überprüfen, ob in Ihrem Werk eine ordnungsgemäße Behandlung des Kreislaufwassers erfolgt sowie ob regelmäßige Reinigungen und Vorbehandlungen des Systems durchgeführt werden. Es wird empfohlen, zunächst die bisherigen Daten zu prüfen – der Unterschied in der Temperatur des Kühlmittels hängt von der Belastung des Systems sowie vom Durchflussvolumen der Zirkulationspumpe ab; Die Größe der Temperaturdifferenz wird außerdem durch die Sauberkeit der Wärmeaustauschwände beeinflusst – beispielsweise durch Ablagerungen von Rost oder Algen. Es ist daher nicht wirklich wissenschaftlich, nur auf eine einzige Temperatur zu schauen. Es wird empfohlen, einen Vergleich mit früheren Daten anzustellen, am besten mit den Daten aus der Anfangsphase des Betriebs des Systems. Es wäre hilfreich, wenn mehr Daten bereitgestellt werden könnten.
Auch in der Petrochemieindustrie beträgt die Temperaturdifferenz nur 2 °C. Im Winter ist die Temperatur niedrig, wodurch auch die Wärmebelastung des Systems gering ist. Selbst bei Verwendung der kleinsten Zirkulationspumpe bleibt diese Temperaturdifferenz bestehen. Es ist notwendig, alles gründlich zu berücksichtigen, um eine Entscheidung treffen zu können
Hallo, gibt es immer noch Probleme mit dem Kühlmittel? Ich arbeite mit der Kühlmittelbehandlung, mit physikalischen Verfahren
Mein Gerät kann Ablagerungen physisch entfernen, Keime abtöten und Algenwachstum hemmen sowie Energie sparen und Emissionen reduzieren. Bei Bedarf können Sie sich als Freund hinzufügen, um ausführlicher zu sprechen.
Diese Vorschrift ist völliger Unsinn – in einigen Fällen ist es einfach nicht möglich, sie einzuhalten!