Frage an den Experten: Eine Pumpe versorgt drei Durchflussmesser mit Flüssigkeit. Wie kann die DSC eine Steuerung der Pumpen durch die Durchflussmesser ermöglichen? Danke!
Reply #22016-03-12
Die Frage ist zu allgemein, sodass andere Ihnen nicht genau helfen können. Bitte beschreiben Sie die Frage genauer oder zeichnen Sie einen Ablaufplan, damit alle gezielt antworten können. Wenn es sich um eine Steuerung mit Frequenzumrichter handelt, wird die Frequenz des Frequenzumrichters gesteuert. Falls es eine Umleitungsventil oder andere Ventile gibt, wird das zu steuernde Objekt als solches Ventil betrachtet.
Reply #32016-03-12
Allgemeiner Ansatz der Steuerung: Die Pumpe nimmt nicht an der Steuerung teil: Die drei Leitungen werden jeweils über ein Durchflussmessgerät + Regulierventil gesteuert; Wenn eine Pumpe zur Steuerung benötigt wird: Auf der oben beschriebenen Steuerbasis wird ein Frequenzumrichter für die Pumpe hinzugefügt, und am Ausgang der Pumpe wird ein Drucksensor angebracht ; Durch Druckfrequenzregelung, (eigene Steuerkreise)
Reply #42016-03-13
Die Schätzung derselben Variablen kann doch nicht über drei Kanäle gesteuert werden, oder? Man kann sie auf drei Variablen festlegen, wie z. B. Wasserspiegel, Temperatur, Durchfluss, Druck usw
Reply #52016-03-13
Danke für die Hilfe! Meine Frage ist folgende: In meinem Unternehmen befindet sich eine bestimmte Rohstoffart in einem Speichertank. Dieser Rohstoff wird per Pumpe an drei verschiedene Orte geleitet, wobei an jedem Ort ein eigener Massenstrommesser zur Messung des Durchflusses vorhanden ist. Ich möchte die Pumpe so steuern, dass sie automatisch ein- und ausgeschaltet wird – je nachdem, ob der Rohstoff benötigt wird oder nicht. Könnte mir jemand bitte erklären, wie man die Steuerung der Pumpe über das DCS realisieren kann? Danke!
Reply #62016-03-15
Das sollte umsetzbar sein: Für den Durchfluss jeder Pumpe wird eine Prüfung mit ≤ hinzugefügt, wodurch über die OR-Logik ein Startsignal (DO) an den elektrischen Steuerkreis ausgegeben wird. Benötigte Hilfssignale: Betriebsanzeige der Pumpe (DI) Sonstiges: Haben die drei Durchflussmesser Vorrang? Wenn die Pumpe nicht ausreichend leistet, welcher Durchflussmesser hat Vorrang? Falls Vorrang besteht, sind außerdem Automatikregelventile zur Steuerung des Durchflusses erforderlich. Zu koordinieren: Umbau der elektrischen Steuerkreise, verantwortlich ist die Elektroabteilung
Reply #72016-03-17
Ich weiß nicht, wie ich auf die Bewertung antworten soll~~~~ Das Signal zur Ein- und Ausstellung der Pumpe wird tatsächlich von der Instrumentierungstechnik bereitgestellt, doch das Signal der Instrumente ist lediglich ein DO-Signal. Die eigentliche Steuerung der Ein- und Ausstellung erfolgt im elektrischen Sekundärkreis. In unserem Unternehmen ist diese Aufteilung sehr klar geregelt.
Reply #82016-03-19
Vielen Dank für Ihre Anleitung, ich leite sie an die Abteilung für Messtechnik und Elektrik weiter.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.