Es gibt einen Rosemount 3051-Druckdifferenztransmitter, mit dem der Druck im Ofenkörper gemessen wird. Ein Anschluss ist mit dem Ofenkörper verbunden, ein anderer mit der Umgebungsluft. Manchmal bleibt die Druckdifferenz konstant – wenn man den Transmitter abnimmt und hineinbläst, ändert sich der Druck. Wenn man den Transmitter wieder anschließt, ändert sich die Druckdifferenz erneut. Was ist da los?
Reply #22016-03-13
Zweiter Stock, richtig. Entweder ist der Druckleitungsrohr oder die Anschlussstelle verstopft – mit einem Blasen wird das Problem behoben.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.