Frage: Gibt es immer eine Anzeige des Durchflusses, solange ein Differenzdruck vorhanden ist – selbst wenn dieser nur 0,01% beträgt? Es gibt noch eine Frage: Bei der Messung mit einem Lochblechstrommessgerät gibt es einen Bereich, in dem die Messungen am genauesten sind. Wenn der tatsächliche Durchfluss unter 10 % liegt, bedeutet das dann, dass die Messungen ungenau werden? Danke!
Nach dem Messprinzip des Differenzdruckstrommessers entsteht ein Durchfluss, solange ein Differenzdruck vorhanden ist. Um jedoch die Messgenauigkeit zu gewährleisten, arbeitet der Differenzdruckstrommesser in der Regel bei mehr als 1/3 der maximalen Spanne. Außerdem wird zur Überwindung von Messstörungen in der Regel eine Signalunterdrückung eingestellt. Das bedeutet, dass bei Signalen mit geringer Amplitude (Differenzdruck) die Ausgangsspannung des Messgeräts 4 mA beträgt
Einfach ausgedrückt, besteht zwischen dem Differenzdruck und der Durchflussmenge ein Quadratwurzelverhältnis: Ein Differenzdruck von 0,01 % entspricht nach der Quadratwurzelbildung 0,1 %. Der tatsächliche Differenzdruck ist zwar sehr gering, doch die Durchflussmenge wird dadurch größer. Um dieses Problem zu vermeiden und eine genaue Messung zu gewährleisten, muss bei einem zu niedrigen Differenzdruck die Durchflussmenge auf Null gesetzt werden. Wenn der Differenzdruck beispielsweise unter 1 % liegt, beträgt die Durchflussmenge 0. Bei einem Durchfluss unter 10 % ist die Genauigkeit geringer. Übliche Differenzdruckstrommessgeräte sollten einen Durchfluss von mindestens 20 % gewährleisten